防烟楼梯间和前室(合用前室)自然排烟的开窗高度要求
new_hvacer
new_hvacer Lv.3
2013年08月22日 12:38:36
来自于通风排烟
只看楼主

根据规范,防烟楼梯间、前室、合用前室在可以自然排烟的前提下,开窗的高度有要求么?高规的描述为:可开启外窗低规的描述为:自然排烟口的净面积综上:自然排烟窗应考虑有效面积,但是高度是否一定要在室内净高1/2以上呢?条文解释中:楼梯间的开窗除顶层外,可以上下层调整,应该开窗的高度无限制。前室(合用前室)无具体要求。高规中的条文解释中:考虑到火灾时采取开窗或打碎玻璃的办法进行排烟是可以的,那为什么固定窗不算呢?

根据规范,防烟楼梯间、前室、合用前室在可以自然排烟的前提下,开窗的高度有要求么?
高规的描述为:可开启外窗
低规的描述为:自然排烟口的净面积
综上:自然排烟窗应考虑有效面积,但是高度是否一定要在室内净高1/2以上呢?
条文解释中:楼梯间的开窗除顶层外,可以上下层调整,应该开窗的高度无限制。前室(合用前室)无具体要求。
高规中的条文解释中:考虑到火灾时采取开窗或打碎玻璃的办法进行排烟是可以的,那为什么固定窗不算呢?
免费打赏
阿胜01
2014年06月04日 09:26:20
2楼
求解释~~~E~~~~~
回复
顺时钟
2014年06月04日 09:52:23
3楼
首先,楼梯间、前室、合用前室利用自然排烟,只要有效的开启面积满足要求即可,对于高度,规范没有要求,可以忽略,但当然是越高越好啦。其次就是固定窗的问题,试想一下,如果楼梯间、前室和合用前室的开窗不够,肯定是采用机械加压送风,注意是加压送风,这样的话就不存在排烟的问题了,而是保持正压,防止烟气进入。条文解释的砸窗户你仔细看下,他说的并不是楼梯间、前室、合用前室这些地方,而是走廊及房间的开窗,这些地方跟楼梯间、前室、合用前室是有很大差别的,你想想,如果楼梯间使用固定窗,一旦发生火灾,楼梯间会有谁将每层的窗户一一打碎,所以排烟就根本无法满足。另外我觉得固定窗还是在一层房间采取打碎的方式比较合理,地上房间部分的固定窗采用就不太合理了。希望有用。
回复
农民
2014年06月05日 16:58:12
4楼
回答:1。关于排烟窗设置高度:技术措施要求1/2以上。建规《9.2.4 条 作为自然排烟的窗口宜设置在房间的外墙上方或屋顶上,并应有方便开启的装置。》就字面理解,上部就应该是1/2以上。两者是统一的,现实审图好像都控制的不那么严,但也要有个底限,这个底线就是设防护栏杆部位的外窗就不能算,不方便开启了。新规范出来后就不仅仅是1/2以上的问题了,是1。8米以上。
回复
农民
2014年06月05日 17:46:20
5楼
2。关于敲碎玻璃的问题,我曾经写过一个主题,如有兴趣,可去看看: http://bbs.co188.com/thread-8838797-1-1.html
回复
农民
2014年06月05日 17:49:53
6楼
返回来再说高度:楼梯上下是一个空间,所以说每层开窗高度不执行1/2以上,其实非要执行的话也应该是楼高1/2以上,烟气应尽早排出,不能在楼梯内上升这样的事实,规范规定每5层不小于2平方米即可。
回复

相关推荐