为什么用截面受压承载力公式计算纵向钢筋的截面积会出现负值?
liuniansishui4999
2013年08月21日 00:11:32
只看楼主

为什么用截面受压承载力公式计算纵向钢筋的截面积会出现负值?这是应该怎样处理啊?

为什么用截面受压承载力公式计算纵向钢筋的截面积会出现负值?这是应该怎样处理啊?
免费打赏
wanglixin6181
2013年08月21日 09:52:12
2楼
一般情况下是截面尺寸较大,此时可按最小配筋率或按构造要求配筋即可。
回复
liuniansishui4999
2013年08月21日 11:05:35
3楼
一介书生第二 发表于 2013-8-21 09:52 一般情况下是截面尺寸较大,此时可按最小配筋率或按构造要求配筋即可。最小配筋率就是构造配筋吗?
回复
wanglixin6181
2013年08月21日 11:31:06
4楼
liuniansishui49 发表于 2013-8-21 11:05 最小配筋率就是构造配筋吗?最小配筋率与构造配筋是两个不同的概念。最小配筋率是指按截面有效面积的某个比例(如0.15%)配置钢筋,所以与截面大小有关。构造配筋是考虑某些特殊要求(如抗裂、防温度裂缝等)而规定的,往往指明配多少直径、多少间距的钢筋,当然也有按截面面积的百分率计算的。
回复
liuniansishui4999
2013年08月21日 11:36:23
5楼
一介书生第二 发表于 2013-8-21 11:31 最小配筋率与构造配筋是两个不同的概念。最小配筋率是指按截面有效面积的某个比例(如0.15%)配置钢筋,所 …我理解的是,构造配筋肯定是满足最小配筋率的,这样对吗?
回复
wanglixin6181
2013年08月21日 12:09:29
6楼
liuniansishui49 发表于 2013-8-21 11:36 我理解的是,构造配筋肯定是满足最小配筋率的,这样对吗?理解有误。从实质上说,规定最小配筋率是为了防止出现少筋破坏,即满足砼结构的延性要求,防止脆性断裂,所以是结构安全的需要。而构造配筋只是为了满足某些特殊要求,如板面温度钢筋,不配或少配时可能会使板面出现裂缝,但不影响板的承载力;若受力钢筋小于最小配筋率,就可能使板出现结构性破坏。
回复
liuniansishui4999
2013年08月22日 10:47:10
7楼
理解了,太感谢了,真的是大师啊

cof1637755664226:我咋没有懂啊????????