图纸是这样的,有两个厂房靠在一起,中间有个6米宽、120米长的过道,但是过道上方是封顶的,两头是开敞的,没有大门,厂房2靠近通道处是一个配电室。现在我不知道过道是否应该算做单独的防火分区,里面是否应该布置消火栓,还是不用布置消火栓只放置灭火器。大概情况如图所示,谢谢大家。
图纸是这样的,有两个厂房靠在一起,中间有个6米宽、120米长的过道,但是过道上方是封顶的,两头是开敞的,没有大门,厂房2靠近通道处是一个配电室。现在我不知道过道是否应该算做单独的防火分区,里面是否应该布置消火栓,还是不用布置消火栓只放置灭火器。
大概情况如图所示,谢谢大家。
12楼
我问了总工开始说通道内需要布置消火栓,后来又说不用,将室内的消火栓布置在靠近通道的门口处,并且室外消火栓保护半径能达到120m,所以通道内不用布置,不知道这样对不对。
回复
13楼
这个跟楼与楼之间的连廊差不多的,不需要设置消火栓,在室外的保护范围内。欢迎加群237695395一起学习
回复
14楼
不用,以前在一个产业园,这种情况,只配置了灭火器。但如果另一边是办公室副楼,就要做消火栓。
回复
15楼
谢谢谢谢。
回复
16楼
要做室内消火栓的,你这个算是一个建筑,不能算2个建筑——厂房的防火间距二级耐火等级都要不小于10米,你这个才是6米,只能看成你这个是一个建筑里面比较宽的通道。
回复
17楼
我想问喷淋是不是要做
回复
18楼
rjx9999 发表于 2013-8-22 10:34 个人建议按室内做,布消火栓、灭火器,因为通道上方被盖住了,发生火灾时烟气会聚集在通道内,不易从边上排 …个人比较赞同这个回复
回复
19楼
不需要设置消火栓
回复
20楼
配电室内是不需要消火栓的,放置灭火器,因为配电室就算出现火灾,应该也只能用干粉灭火器,11楼说得对,道上方被盖住了,发生火灾时烟气会聚集在通道内,不易从边上排 ...室外消火栓能到到120m,所以,配电室搞干粉灭火器,通道安装排烟机。纯属个人意见。
回复
21楼
防火分区怎么划分,这个要去问建筑。以建筑的为准。
回复