通道处是否要设置消火栓?
railwayfoundation
2013年08月20日 10:38:12
只看楼主

图纸是这样的,有两个厂房靠在一起,中间有个6米宽、120米长的过道,但是过道上方是封顶的,两头是开敞的,没有大门,厂房2靠近通道处是一个配电室。现在我不知道过道是否应该算做单独的防火分区,里面是否应该布置消火栓,还是不用布置消火栓只放置灭火器。大概情况如图所示,谢谢大家。

2013年08月20日 12:49:05
2楼
这种情况和室外没有防火间隔,应该算是室外,不用考虑室内消火栓
回复
huangzhimin
2013年08月20日 14:15:02
3楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.4.3条 室内消火栓的布置要求有关设计规定及相应条文说明.
回复
railwayfoundation
2013年08月20日 14:38:48
4楼
laozhang926 发表于 2013-8-20 12:49 这种情况和室外没有防火间隔,应该算是室外,不用考虑室内消火栓谢谢谢谢。
回复
railwayfoundation
2013年08月20日 14:41:41
5楼
huangzhimin 发表于 2013-8-20 14:15 可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.4.3条 室内消火栓的布置要求有关设计规定及相应条文说明. …谢谢,我已经看过了。可是里面并没有明确说明是否应该按照室内来算啊。
回复
ssliunian24
2013年08月21日 13:56:25
6楼
楼主真好学。。
回复
伯大哥
2013年08月22日 09:52:24
7楼
通道在室内吗?在室内就应该按照室内布置消火栓。
回复
rjx9999
2013年08月22日 10:34:26
8楼
个人建议按室内做,布消火栓、灭火器,因为通道上方被盖住了,发生火灾时烟气会聚集在通道内,不易从边上排出。另外你这个走道长度120米,两个开口位于顶端,请教下暖通专业是否内走道过长,需要增设防排烟设施。
回复
biaobiao1458
2013年08月22日 11:12:16
9楼
个人意见 应该需设置消火栓和灭火器 这纯属个人意见
回复
railwayfoundation
2013年08月22日 12:15:56
10楼
伯大哥 发表于 2013-8-22 09:52 通道在室内吗?在室内就应该按照室内布置消火栓。是在两个建筑之间的通道,按道理来说应该算是室外的,但是上面封了顶。
回复
railwayfoundation
2013年08月22日 12:23:47
11楼
rjx9999 发表于 2013-8-22 10:34 个人建议按室内做,布消火栓、灭火器,因为通道上方被盖住了,发生火灾时烟气会聚集在通道内,不易从边上排 …非常感谢您。
回复