我们打的是预制管桩,结果挖土的时候发现工程桩严重偏位,有的偏位1m多,求助该怎么解决
我们打的是预制管桩,结果挖土的时候发现工程桩严重偏位,有的偏位1m多,求助该怎么解决
32楼
报告甲方,让甲方联系设计,出设计变更
回复
33楼
1米多就只能补桩了
回复
34楼
虽然一般的处理措施都是补桩,增大承台。但是正确的处理程序还是报监理,甲方,联系设计院,设计院出处理意见。
回复
35楼
你们后面是怎么处理这事的呀。。。
回复
36楼
1m多 要是挤土原因,那以后周边打桩,房子要裂成什么样子
回复
37楼
回复
38楼
最稳妥的办法还是请设计拿方案。
回复
39楼
恩,多多交流讨论,挺好
回复
40楼
报甲方,请其联系设计,出补桩方案
回复
41楼
hg15972345046 发表于 2013-8-21 08:59 找设计单位协商处理,至于变更产生的费用嘛,打桩老板背时呗…背时。。。湖南人和四川人都讲。。。
回复