我们打的是预制管桩,结果挖土的时候发现工程桩严重偏位,有的偏位1m多,求助该怎么解决
我们打的是预制管桩,结果挖土的时候发现工程桩严重偏位,有的偏位1m多,求助该怎么解决
22楼
报监理,出设计变更,补桩扩大承台
回复
23楼
同意以上各楼,赶紧联系设计变更,补桩、改承台都可以
回复
24楼
补桩,增大承台,不同情况不同处理,需要提交设计出方案,偏1m也够夸张了。
回复
25楼
先弄清楚偏一米的概念,若是该桩垂直度没有偏差,只是位置偏差,在不影响电梯井或者管沟等的情况下,让设计验算一下,也许不用补桩;
回复
26楼
找设计单位协商处理,至于变更产生的费用嘛,打桩老板背时呗...
回复
27楼
怎么的都瞒不住甲方,上报甲方吧。
回复
28楼
只有补桩了吧
回复
29楼
学习。。。。。。。。。。。。。。。
回复
30楼
优先采用补桩方案:victory:
回复
31楼
找设计单位协商处理
回复