本帖最后由 fu584455801 于 2013-8-15 23:07 编辑 我们酒店 有个鲜风管穿墙,上面给的资料检查要做防火阀。我想请问下我这个阀门是不是防火阀啊???具体只能提供这样的一个图片,欢迎懂行的过来看下。另外我想咨询下,上面资料要厨房烟囱管道要设置喷头,位置是烟囱的最上端的排烟口出,还有厨房灶台烟罩上方管道处, 要设置喷头,可我查了很多规范没有说要这样啊》》?? 请问下各位前辈,有没有这个要求??或者个喷淋头 该如何安装,安装在上面位置???
本帖最后由 fu584455801 于 2013-8-15 23:07 编辑
我们酒店 有个鲜风管穿墙,上面给的资料检查要做防火阀。我想请问下我这个阀门是不是防火阀啊???具体只能提供这样的一个图片,欢迎懂行的过来看下。
另外我想咨询下,上面资料要厨房烟囱管道要设置喷头,位置是烟囱的最上端的排烟口出,还有厨房灶台烟罩上方管道处, 要设置喷头,可我查了很多规范没有说要这样啊》》?? 请问下各位前辈,有没有这个要求??或者个喷淋头 该如何安装,安装在上面位置???
2楼
你这个只是风阀吧,不是防火阀
回复
3楼
看的不是太清楚,看到好像有阀芯,是防火阀。确认不了就把保温层打开看看
回复
4楼
看不太清楚,你们酒店老大们不错,这个排油烟管道安装喷头在国内很少做,你可以去查阅一下NFPA的规范是有的。安装位置要根据管道的设置,看是否有弯管。
回复
5楼
bin89.shen 发表于 2013-8-23 09:10 看不太清楚,你们酒店老大们不错,这个排油烟管道安装喷头在国内很少做,你可以去查阅一下NFPA的规范是有的 …对 这个酒店是美国 洲际的 所以很多规范是国外的 能详细告诉我那个规范里的吗?有中文翻译吗??
回复
6楼
看的不是hi很清楚
回复
7楼
icandoitwell 发表于 2013-8-22 09:42 你这个只是风阀吧,不是防火阀学习了,感谢分享!
回复
8楼
明太祖 发表于 2016-1-20 16:02 学习了,感谢分享!学习了,感谢分享!