请教《照明设计手册》(第二版)第214页例5-6有效反射比计算过程
gabyjin
gabyjin Lv.14
2013年08月12日 22:17:15
只看楼主

在《照明设计手册》(第二版)第214页 例5-6中,求出了地板有效反射比为0.19,倒推出平均反射比为0.25。那么该数据是取两个地板平面(一个实际和一个假想的)来计算的。但是我查了很多资料,都只用了实际地板平面,计算出来的应该是0.29,地板有效反射比为0.22.请教高手正确步骤?谢谢!

2013年08月12日 22:19:07
2楼
麻烦高手指点,先谢谢了。
回复
小清新
2013年08月13日 08:14:25
3楼
咋一个回复的都没有呢?我手头没有手册,明天接着上来讨论
回复
糖沅沅
2013年08月13日 08:52:13
4楼
As=a*b+2hf(a+b)即地板以下空间表面,地板反射比算出来是0.15
回复
小清新
2013年08月13日 10:26:19
5楼
As=顶+地+墙=6*10+6*10+2(10+6)*(2.5+0.8)=225.6
Ao=6*10=60
空间表面平均反射比 ρ=(0.7*60+0.2*60+0.5*105.6)/225.6=0.47
有效空间反射比 ρeff=0.47*60/(225.6-0.47*225.6+0.47*60)=0.19
希望你能看懂
回复
houkn
2013年08月13日 12:01:28
6楼
顶顶,,,,,,,,,,,,,,,
回复
wuhai1981
2013年08月13日 15:53:32
7楼
本帖最后由 wuhai1981 于 2013-8-13 15:54 编辑

主要是理解好A0和AS的定义就好了
所谓空间在某个区域内人眼能看到墙面、楼板面、地面
回复
aa7712690710
2013年08月13日 17:09:20
8楼
查5-11表,ρeff=0.1的,题中是0.19,那么U是如何查的o.5?
回复
gabyjin
2013年08月13日 20:01:25
9楼
zhengqizhengqi 发表于 2013-8-13 10:26 As=顶+地+墙=6*10+6*10+2(10+6)*(2.5+0.8)=225.6Ao=6*10=60空间表面平均反射比 ρ=(0.7*60+0.2*60 …为什么在算地板空间的As中要考虑顶棚的面积,我查看了很多资料,比如《照明设计技术》,都不把顶棚算进去。一般都是像wutongyuych所说那样,As为工作面一下的空间表面?如果想您所说,不管是顶棚的还是地板,平均反射比都一样??
回复
gabyjin
2013年08月13日 20:13:09
10楼
zhengqizhengqi 发表于 2013-8-13 10:26 As=顶+地+墙=6*10+6*10+2(10+6)*(2.5+0.8)=225.6Ao=6*10=60空间表面平均反射比 ρ=(0.7*60+0.2*60 …按照您的思路,顶棚的有效反射比也是0.19了,这明显和题目矛盾???
回复
qlbluotuoci
2013年08月14日 08:39:16
11楼
楼主,相信自己,我算的结果也是0.22,如果按地下室的说法,则2012年注电下33题就没有答案.有时书上不一定都是对的.