防烟楼梯间及前室正压值控制方法讨论
余古月
余古月 Lv.7
2013年08月10日 14:41:24
来自于通风排烟
只看楼主

目前楼梯间及前室的正压值控制方法大致有三种:余压阀、旁通、风机变频。正压送风的风量计算方法有两种:压差法、风速法(当然也可以查规范中给出的加压送风最小控制风量的表,这个表中的数值其实也是按照风速法计算而来,风速法计算的数值一般都会比压差法大)消防规范(高规、建规)中给出了2个要求:1、楼梯间以及前室的正压值2、最小风量(加压送风最小控制风量的表)而三种控制方法也只有余压阀控制正压的方法能够同时满足这两个要求,旁通与风机变频法能够满足压差值,但无法满足最小风量,既然如此,是否可以理解为正压风量的计算以满足正压值为要求呢?

目前楼梯间及前室的正压值控制方法大致有三种:余压阀、旁通、风机变频。
正压送风的风量计算方法有两种:压差法、风速法(当然也可以查规范中给出的加压送风最小控制风量的表,这个表中的数值其实也是按照风速法计算而来,风速法计算的数值一般都会比压差法大)
消防规范(高规、建规)中给出了2个要求:
1、楼梯间以及前室的正压值
2、最小风量(加压送风最小控制风量的表)
而三种控制方法也只有余压阀控制正压的方法能够同时满足这两个要求,旁通与风机变频法能够满足压差值,但无法满足最小风量,既然如此,是否可以理解为正压风量的计算以满足正压值为要求呢?
如果不是,那旁通与变频方法控制正压值是否不可取(但消防图集中明确给出这两个方法了)?
如果是,那为何还要提出风速法计算正压风量,还明确指出以压差法、风速法以及最小风量控制表 3者的最大值作为正压风量?




免费打赏
gaoxiaohui09
2013年08月15日 17:42:44
12楼
:lol:lol:lol:lol不懂得飘过
回复
xiangjun_1969
2013年08月16日 07:12:37
13楼
学习学习。。。。。。
回复
lvchonggui
2013年08月16日 12:49:29
14楼
不是太清楚,但是还是支持
回复
weidia1989
2013年08月17日 11:54:30
15楼
确实是好东西!
回复
kangchengyuan
2013年08月18日 18:13:09
16楼
路过,学习
回复
weidia1989
2013年08月19日 11:02:35
17楼
顶一个。拿点分
回复
cc12034
2013年08月20日 16:39:52
18楼
路过。学习
回复

相关推荐