地下室部分消火栓这根管到底算是支管还是立管?
lxw19871128
2013年08月09日 15:23:03
只看楼主

地下室部分消火栓这根管到底算是支管还是立管?我们单位一注册给排水,工作10年了。给我看图说这根管是立管,要我改成DN100的。但我感觉是支管,但他坚持说是立管,大家帮忙看看

地下室部分消火栓这根管到底算是支管还是立管?我们单位一注册给排水,工作10年了。给我看图说这根管是立管,要我改成DN100的。但我感觉是支管,但他坚持说是立管,大家帮忙看看

QQ截图20130809151857.jpg

免费打赏
feiyingtiandi
2013年08月10日 13:26:09
2楼
个人感觉是立管
回复
fhlpps
2013年08月11日 21:40:58
3楼
这个问题在业界是存在争议的。
按防火规范条文解释是:2 多层建筑消防竖管的直径,应按灭火时最不利处消火栓出水要求经计算确定。最不利处一般是离水泵最远、标高最高的消火栓,但不包括屋顶消火栓。每根竖管最小流量不小于5L/s时,按最上1层进行计算;每根竖管最小流量不小于10L/s时,按最上2层消火栓出水计算;每根竖管最小流量不小于15L/s时,应按最上3层消火栓出水计算。

3 高层厂房、高层仓库室内消防竖管的直径应按灭火时最不利处消火栓出水要求经计算确定,消防竖管上的流量分配可参考表26选择。当计算出来的竖管直径小于1OOmm时,应采用1OOmm。
高层防火规范条文解释是:7.4.2 本条是对原条文的修改。本条对消防竖管的布置、竖管的口径和数量作出了规定。确定消防竖管的直径首先应根据每根竖管最小流量值通过计算确定。
一、高层建筑发生火灾时,除了着火层的消火栓出水扑救外,其相邻上下两层均应出水堵截,以防火势扩大。因此,一根消防竖管上的上下相邻的消火栓,应能同时接出数支水枪灭火。为保证水枪的用水量,消防竖管的直径应按本规范第7.2.2条规定的流量计算。
竖管最小管径的规定是基于利用水泵接合器补充室内消防用水的需要,国外也有类似的规定,如波兰规定不小于80mm,日本规定消防队专用竖管不小于150mm,我国规定消防竖管的最小管径不应小于100mm。
本人认为应该是是支管,因为只接了一个消火栓而已,只是竖管比楼层的长了点。
回复
edric880701
2013年09月14日 22:04:54
4楼
呵呵~~~~~~~~
回复
javenchane
2013年10月14日 11:15:11
5楼
fhlpps 发表于 2013-8-11 21:40 这个问题在业界是存在争议的。按防火规范条文解释是:2 多层建筑消防竖管的直径,应按灭火时最不利处消火 …同意。从规范条文说明可以得知,消防栓立管最小管径的规定是基于同时考虑水泵接合器的供水。而这里的这根立管实际只是一根消防栓支管,不同于上部有连通管的消防栓立管,系统的外接水源无需通过该立管供给,因此该立管段的设计流量应该只为一个消防栓的出水量5L/s,采用DN65即能满足要求。个人觉得有些审查单位或设计人员经常抓规范的字眼而忽略本质,这和我们的国情终究有点关系。
回复

相关推荐