眼看就快注册结构工程师考试了,特地为大家整理了高规和混凝土知识点总结,希望对大家今年的考试有一些帮助,祝愿大家2013年顺利通过!1:梁的计算跨度:《混凝土结构设计规范》10.7.1条 2:剪力墙底部加强部位高度:《混凝土高规》7.1.9条;《抗规》6.1.10条。抗规底部加强高度不大于15mm,而高规无此限制。3:承载力抗震调整系数混凝土规表11.1.6注:1:当仅考虑竖向地震作用组合时,各类结构构件均应取
1:梁的计算跨度:《混凝土结构设计规范》10.7.1条
2:剪力墙底部加强部位高度:《混凝土高规》7.1.9条;《抗规》6.1.10条。
抗规底部加强高度不大于15mm,而高规无此限制。
3:承载力抗震调整系数
混凝土规表11.1.6
![2.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
注:1:当仅考虑竖向地震作用组合时,各类结构构件均应取
![3.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2:轴压比小于0.15的偏心受压柱的承载力抗震调整系数应取
![4.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
3:预埋件锚筋截面计算的承载力抗震调整系数应取
![5.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
4:《高规》表4.7.2;《高规》表11.2.21条;《抗规》表5.4.2有类似的规定。
5:地基抗震承载力调整系数在《抗规》表4.2.3条。
4:薄弱层的定义:
《高规》5.1.14.
5:楼面梁刚度增大系数
《高规》5.2.2
6:注意变形模量与压缩模量的异同
变形模量:无侧限条件
压缩模量:完全侧限条件
看《土力学与地基基础》
7:各类材料结构设计规范可根据各自情况确定结构重要性系数的取值
![6.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
8:计算自振周期折减系数
![7.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
《高规》3.3.17条
9:关于柱计算长度系数合理选取问题(目前只是混凝土部分)
《混凝土规范》7.3.11
10:关于偶然质量偏心问题
偶然质量偏心: 是由于施工,使用等因素所引起的质量偶然偏心或地震地面运动的扭转分量的不利影响。(偶然偏心和刚度质量是否均匀没有关系,即规则结构也要考虑偶然偏心的影响)
《高规》3.3.3条
《抗规》5.2.3条
..............................
14:房屋适用高度和高宽比
《高规》4.2.1条,4.2.2
注意:A注意较多短肢剪力墙的7.1.2条;注意表下的小注
B《抗规》6.1.1条的条文说明关于调整幅度的论述。
C房屋的最大适用高度不仅与表4.2.2-1,4.2.2-2有关,还与它的最大高宽比有关(表4.2.3-1,4.2.3-2)
15:建筑结构的规则性
《抗规》表3.4.2-1,表3.4.2-2(同时要注意条文说明)
《高规》4.3条,4.4条(同时要注意条文说明)
注意:特别不规则和严重不规则:《抗规》3.4.1条条文说明
《高规》4.1.2-4.1.3条条文说明
16:防震缝的设置
是否设置防震缝,根据《高规》表4.3.3。如果满足表4.3.3的规定,就不需设置防震缝,否则需设置防震缝(针对的是平面不规则)
注意《抗规》8.1.4条,关于钢结构防震缝宽度的要求。
17:抗震等级
《高规》4.8条
18:地下室顶板作为嵌固部位
《高规》4.5.5条
《抗规》6.1.14条
..........................
36:混凝土保护层
《混凝土规范》表9.2.1条
37:剪力墙分布钢筋最小配筋率
![8.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
38:《抗规》6.2.3条的条文说明。
对于框架剪力墙结构,其框架部分的底层柱底,可不作要求
39:底部加强部位
A:底部带转换层的高层建筑结构:《高规》10.2.4条
B:一般剪力墙结构:《高规》7.1.9条
40:底部转换层的设置高度
《高规》10.2.2条