关于防震缝的一些问题
hardnose
hardnose Lv.4
2013年08月07日 11:46:44
只看楼主

1.房屋结构类型相同(如框架结构),但是两侧高度不同的时候,防震缝应该按照哪边来确定?答:《高规》3.4.10条,第3款:结构相同时,防震缝应该按照较低的房屋高度确定。本人的问题是:按照计算结果,应该是较高房屋需要的防震缝较宽,那为什么按照较低房屋来确定呢,这样不是对较高房屋不利吗?2.《高规》3.4.10条,第2款:防震缝两侧结构体系不同的时候,防震缝按照不利的结构类型确定。这句话怎么理解?

1.房屋结构类型相同(如框架结构),但是两侧高度不同的时候,防震缝应该按照哪边来确定?
答:《高规》3.4.10条,第3款:结构相同时,防震缝应该按照较低的房屋高度确定。
本人的问题是:按照计算结果,应该是较高房屋需要的防震缝较宽,那为什么按照较低房屋来确定呢,这样不是对较高房屋不利吗?
2.《高规》3.4.10条,第2款:防震缝两侧结构体系不同的时候,防震缝按照不利的结构类型确定。
这句话怎么理解?
比如两侧分别为框架结构和框剪结构,
是不是说:缝宽=max(按照框架计算的结果,按照框剪结构计算的结果)?
请前辈们赐教啊!谢谢了!
免费打赏
mcgradywjx
2013年08月08日 21:28:02
12楼
对于第一点,说的形象一点,地震时,两幢房子就以地面为支点摆动,像两根杆件插在地上一样。最容易相碰的就是较低房屋最高那一点了。主要考虑的不让高度低的建筑物在地震时撞倒高的建筑物。
对于第二点,对于不同结构,只要计算其不利结构的防震缝就可以了,如果是框架剪力墙和框架则取框架结构计算,不需要像你那样取最大值。
回复
fengzi939913
2013年08月10日 19:15:13
13楼
mcgradywjx 发表于 2013-8-8 21:12 那如果对于较高的框架结构和较低的框剪结构,抗震缝该怎么计算呢?高度按框剪,结构体系按框架。