消火栓能不能并列两个共用一根支管
hudenghui1
hudenghui1 Lv.2
2013年08月06日 21:05:22
只看楼主

这样设置消火栓可以么,左面平面图,右面系统图。审图意见说不能这样设置

111111.jpg这样设置消火栓可以么,左面平面图,右面系统图。审图意见说不能这样设置

111111.jpg

免费打赏
hudenghui1
2013年08月06日 21:25:02
2楼
另外,要是这两个消火栓放在一间房子里,是不可以,但是这两个消火栓是放在两个房间里,而且每个房间都另外设有一个消火栓在靠近门的地方,这两个消火栓开门方向不一样,保护着两个房间当一侧着火,每个房间里都有另外的不受影响的一支水枪可以用。
回复
云飘飘
2013年08月07日 07:25:03
3楼
不能采用,审图会提的。
回复
waterdn
2013年08月07日 08:14:11
4楼
图审有没有说不符合什么规范?只要两支枪不在一个着火点使用,就可以这样设啊
回复
yinhao19890209
2013年08月07日 10:43:48
5楼
如果两个消火栓在同一防火分区是不行的,在不同防火分区可以。
回复
zp_ks
2013年08月07日 12:09:08
6楼
这样布置的话这2支消火栓就不是成环布置了,成支装布置了。还有就是即使在一个房间内成环布置,消火栓最小距离也得大于5米,要不然视为一支
回复
mingjuan94
2013年08月07日 12:18:57
7楼
每根支管连接的消火栓个数最多是3个,各位对这句话可有了解?
回复
mingjuan94
2013年08月07日 12:19:41
8楼
zp_ks 发表于 2013-8-7 12:09 这样布置的话这2支消火栓就不是成环布置了,成支装布置了。还有就是即使在一个房间内成环布置,消火栓最小距 …请问一下楼上,这个消火栓最小间距为5米是出自哪里?谢谢~
回复
whaiua
2013年08月07日 15:08:44
9楼
mingjuan94 发表于 2013-8-7 12:19 请问一下楼上,这个消火栓最小间距为5米是出自哪里?谢谢~5米是江苏省的规范规定的。
回复
whaiua
2013年08月07日 15:09:09
10楼
mingjuan94 发表于 2013-8-7 12:18 每根支管连接的消火栓个数最多是3个,各位对这句话可有了解?3个?出自哪里
回复
老盖
2013年08月07日 15:42:41
11楼
顶起来
回复