首层柱底拆模时发现物料和砂浆分离怎么办
凯特你好
2013年08月02日 13:53:37
只看楼主

9层框架,C45泵送砼,1000*1000方柱,估计施工时候浇捣太快,没有分层浇,震动棒在柱底振捣不够,现在拆模发现,柱底的物料和砂浆严重分离,一凿就破。 如下图,该如何处理呢?凿除面层,用高标号混凝土填满,在养护?担心柱心混凝土如果也浇捣不够的话,强度仍旧不够啊,,怕怕,,又是首层有点怕,不知道该如何处理了,高手指点下吧?

9层框架,C45泵送砼,1000*1000方柱,估计施工时候浇捣太快,没有分层浇,震动棒在柱底振捣不够,现在拆模发现,柱底的物料和砂浆严重分离,一凿就破。

如下图,该如何处理呢?凿除面层,用高标号混凝土填满,在养护?担心柱心混凝土如果也浇捣不够的话,强度仍旧不够啊,,怕怕,,又是首层有点怕,不知道该如何处理了,高手指点下吧?

1.jpg

1.jpg

免费打赏
hbkjiezi
2013年08月05日 14:46:44
22楼
问题确实很严重啊,出个修补措施吧!
回复
l709617304
2013年08月05日 15:13:46
23楼
看你们下的钢筋,不应该交到这样子 啊,,打掉吧,,你看看你们保护层控制的真烂!
回复
wanghui1326
2013年08月05日 15:36:05
24楼
施工方责任心的问题,应该把原先的打掉,重新浇筑!
回复
dingzhusheji
2013年08月05日 15:36:22
25楼
都做成这样子啦,里边还知是什么样子啦,重整吧
回复
yangdaming0898
2013年08月05日 15:48:00
26楼
学习了 加油
回复
yangxu5523
2013年08月05日 15:55:53
27楼
柱子四周加钢板包上,大连理工大学有研制出专门的混凝土与钢板之间的粘合剂
回复
普雅花
2013年08月05日 16:48:02
28楼
看着都不安全
回复
qaz7889006
2013年08月05日 16:52:44
29楼
坚决敲了啊》》》:Q
回复
birdhai
2013年08月05日 17:00:20
30楼
把下面凿掉装模,用高强度膨胀水泥浇筑
回复
royisme
2013年08月05日 17:13:15
31楼
中间都空掉一大块了,看着就不安心