首层柱底拆模时发现物料和砂浆分离怎么办
凯特你好
2013年08月02日 13:53:37
只看楼主

9层框架,C45泵送砼,1000*1000方柱,估计施工时候浇捣太快,没有分层浇,震动棒在柱底振捣不够,现在拆模发现,柱底的物料和砂浆严重分离,一凿就破。 如下图,该如何处理呢?凿除面层,用高标号混凝土填满,在养护?担心柱心混凝土如果也浇捣不够的话,强度仍旧不够啊,,怕怕,,又是首层有点怕,不知道该如何处理了,高手指点下吧?

9层框架,C45泵送砼,1000*1000方柱,估计施工时候浇捣太快,没有分层浇,震动棒在柱底振捣不够,现在拆模发现,柱底的物料和砂浆严重分离,一凿就破。

如下图,该如何处理呢?凿除面层,用高标号混凝土填满,在养护?担心柱心混凝土如果也浇捣不够的话,强度仍旧不够啊,,怕怕,,又是首层有点怕,不知道该如何处理了,高手指点下吧?

1.jpg

1.jpg

免费打赏
问他泪
2013年08月05日 18:52:48
32楼
底层柱脚非常重要,不能首先出现铰啊! 看的真心惊肉跳
回复
costructure
2013年08月05日 20:21:38
33楼
理论上可以考虑顶升加固。
但是施工单位一般对这种烂根现象直接采用砂浆掩盖。
回复
赵晨
2013年08月06日 08:17:39
34楼
就看你对待生命的态度喽~
回复
zxy5267
2013年08月06日 08:30:07
35楼
施工到哪层了?刚一层的话还是砸掉吧
回复
wxj7736
2013年08月06日 08:58:07
36楼
振捣不好,可以处理
回复
tumu_kong
2013年08月06日 09:42:15
37楼
应该捣掉重做,不然验收绝对难通过~~~
回复
lszlydzh
2013年08月06日 09:48:01
38楼
属于振捣不到位吧
回复
oldmrfun
2013年08月06日 09:50:22
39楼
这肯定要打掉啊 还有我怎么看也觉得没有1000X1000 啊
回复
lsq9733
2013年08月06日 11:18:59
40楼
没有充足的资料可以保证其它部位振捣密实,建议拆除重来
回复
daerzhihun
2013年08月06日 12:11:10
41楼
一个柱子能打出这样滴效果,需要何等的智慧跟勇气啊。。
一个配比可能不对,二个混凝土自由下落高度过高,没有采取相关措施导致底层混凝土离析