首层柱底拆模时发现物料和砂浆分离怎么办
凯特你好
2013年08月02日 13:53:37
只看楼主

9层框架,C45泵送砼,1000*1000方柱,估计施工时候浇捣太快,没有分层浇,震动棒在柱底振捣不够,现在拆模发现,柱底的物料和砂浆严重分离,一凿就破。 如下图,该如何处理呢?凿除面层,用高标号混凝土填满,在养护?担心柱心混凝土如果也浇捣不够的话,强度仍旧不够啊,,怕怕,,又是首层有点怕,不知道该如何处理了,高手指点下吧?

9层框架,C45泵送砼,1000*1000方柱,估计施工时候浇捣太快,没有分层浇,震动棒在柱底振捣不够,现在拆模发现,柱底的物料和砂浆严重分离,一凿就破。

如下图,该如何处理呢?凿除面层,用高标号混凝土填满,在养护?担心柱心混凝土如果也浇捣不够的话,强度仍旧不够啊,,怕怕,,又是首层有点怕,不知道该如何处理了,高手指点下吧?

1.jpg

1.jpg

免费打赏
iwill2020
2013年08月06日 14:31:54
42楼
修永远都比重新再做难。打掉再浇筑就算了,若打算修补:用高一个标号的膨胀混凝土补填,基面要处理干净。
回复
h707898837
2013年08月06日 15:32:40
43楼
本来想过来看看给位大神的评点,原来都是过来打酱油的啊。我也凑下热闹
回复
wang7873792
2013年08月06日 15:42:15
44楼
柱端部密度不实部位凿除,清理干净,用同标号混凝土浇筑,浇筑前用清水泥浆浇湿,增加和易性,拆模后用水泥涂刷打毛。第二种方案请第三方监测单位做出权威性的补救措施
回复
likai54
2013年08月06日 16:13:46
45楼
没经验,看到这么多回复都建议凿掉重浇,还是凿掉吧,自己放心,为别人负责。
回复
ygysxf
2013年08月06日 17:24:00
46楼
最好重新浇筑,也可试试灌钢加固(理论可以)。
回复
林东
2013年08月06日 17:34:41
47楼

是底层柱,建议重新浇筑。
回复
靖明love
2013年08月06日 17:41:49
48楼
出现这种问题,大伙的建议都是砸掉重来。。。看来问题还是相当严重的。我觉得还是施工的问题和监理问题,要不然这种问题可以避免的。。
回复
hongmin620
2013年08月06日 18:36:05
49楼
这么严重的问题确实是没有什么好办法,为了安全考虑还是打掉为好····
混凝土坠落高度太高了 ,到下面都完全离析了,以后还得多注意点啊···
回复
qwer671775
2013年08月06日 18:39:34
50楼
底层最起码要受力的,这样子怎么敢浇筑上部结构,不想出人命建议拆除
回复
不会设置
2013年08月06日 18:48:26
51楼
这太坑爹了 重新浇筑吧
回复