首层柱底拆模时发现物料和砂浆分离怎么办
凯特你好
2013年08月02日 13:53:37
只看楼主

9层框架,C45泵送砼,1000*1000方柱,估计施工时候浇捣太快,没有分层浇,震动棒在柱底振捣不够,现在拆模发现,柱底的物料和砂浆严重分离,一凿就破。 如下图,该如何处理呢?凿除面层,用高标号混凝土填满,在养护?担心柱心混凝土如果也浇捣不够的话,强度仍旧不够啊,,怕怕,,又是首层有点怕,不知道该如何处理了,高手指点下吧?

9层框架,C45泵送砼,1000*1000方柱,估计施工时候浇捣太快,没有分层浇,震动棒在柱底振捣不够,现在拆模发现,柱底的物料和砂浆严重分离,一凿就破。

如下图,该如何处理呢?凿除面层,用高标号混凝土填满,在养护?担心柱心混凝土如果也浇捣不够的话,强度仍旧不够啊,,怕怕,,又是首层有点怕,不知道该如何处理了,高手指点下吧?

1.jpg

1.jpg

免费打赏
bin0227
2013年08月05日 10:32:17
12楼
不打掉也可以,外包多一层钢筋混凝土罗!!
回复
abao19861126
2013年08月05日 10:48:36
13楼
打掉吧 免得自己都不心安
回复
a5657400
2013年08月05日 11:02:22
14楼
打掉重新浇筑!!这才是一个建筑人的责任!
回复
洛理夏天
2013年08月05日 11:03:15
15楼
看起来好严重的样子,各方都有责任!应该捣掉重做,不然验收绝对难通过~~~
回复
尘埃
2013年08月05日 11:08:53
16楼
总是可以解决的,看起来根部砼全部松散,可能断层了,建议周边梁板回顶,再凿掉所有松散的混泥土,冲洗干净,用高标号膨胀混凝土补上
回复
jzgcxlgx
2013年08月05日 11:53:59
17楼
建议打掉重做,这个轴心抗压强度肯定不满足
回复
大胡子哥
2013年08月05日 13:03:00
18楼
对该柱周边梁进行临时支顶托换,凿掉该柱的混凝土,重新浇捣搞一号的混凝土。。。。
回复
木土土
2013年08月05日 13:11:49
19楼
修补施工方案
回复
xiaopw01
2013年08月05日 13:46:03
20楼
责任心的问题
回复
jade_001
2013年08月05日 14:18:06
21楼
还是重新浇筑吧
回复

相关推荐