来源:筑龙结构设计
来源:北京规划自然资源公众号 (由中设安泰(北京)工程咨询有限公司——班利生 提供) 问题 土木吧
来源:北京规划自然资源公众号 (由中设安泰(北京)工程咨询有限公司——班利生 提供)
问题
土木吧
某项目为砌体结构改造项目,建于1994年,多层砖 砌体结构, 现浇钢筋混凝土楼板 ,使用功能为办公楼,目前已使用29年,改造后的后续工作年限为40年,使用功能不变。
现二层新增梁JKL5,截面200×400mm,梁底部 纵筋3C16在支座处植筋锚固,植筋基材为砖砌体,不符合规范要求。平面图见图1,剖面详图见图2。
标准
土木吧
《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013
15.1.2 采用植筋技术,包括种植全螺纹螺杆技术时,原构件的混凝土强度等级应符合下列规定:
1 当新增构件为悬挑结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C25;
2 当新增构件为其他结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C20。
《砌体结构后锚固技术规程》 T / CECS 479-2017
1.0.2 本规程适用于在烧结普通砖、 烧结多孔砖 和多孔砌块、蒸压硅酸盐普通砖、混凝土多孔砖、 烧结空心砖和空心砌块 、普通混凝土小型空心砌块及蒸压加气混凝土砌块为基材的砌体上,固定非结构构件和附属机电设备等附属物而进行的砌体后锚固连 接的设计、施工和验收。本规程不适用于承受疲劳、冲击和间接作用的后锚固连接。
当结构加固采用植筋技术进行锚固时,现行国家标准、行业标准仅针对混凝土基材进行了相关规定。以砌体为基材植筋技术没有规范规定。参照协会标准《砌体结构后锚固技术规程》T/ CECS 479-2017,第1.0.2条明确基材为砌体的后锚固连接仅适用于非结构构件。梁纵筋植筋基材为砖砌体,没有规范依据,不能保证钢筋的受力锚固要求。
措施
土木吧
当在砌体结构楼、屋面板处增设混凝土梁对原有结构进行加固时,应设置合理的施工支撑体系,将梁支座处墙体凿除,并设置梁垫,与新增混凝土梁一起浇筑。改进后的梁端支座详图见图3。