锚杆锚固段长度的取值问题
cxs0715
cxs0715 Lv.2
2013年07月31日 15:47:47
只看楼主

按照2011地基规范,锚杆锚固段长度超过13倍锚杆直径时,按13倍直径计算,如果锚杆直径为150,那么锚固段最大长度只能按1950算,锚杆提供的抗拔力很小,在进行抗浮计算时,特别是水头较大时无法实施,锚杆间距很密;但按照边坡设计规范对锚固段长度无此要求。请大家发表意见

按照2011地基规范,锚杆锚固段长度超过13倍锚杆直径时,按13倍直径计算,如果锚杆直径为150,那么锚固段最大长度只能按1950算,锚杆提供的抗拔力很小,在进行抗浮计算时,特别是水头较大时无法实施,锚杆间距很密;但按照边坡设计规范对锚固段长度无此要求。请大家发表意见
免费打赏
daheshops
2013年07月31日 16:34:55
2楼
嗯,确实如此
回复
wanglixin6181
2013年07月31日 20:12:16
3楼
《水利水电工程边坡设计规范(SL 386-2007)》附录E.0.2中有一段话:当需要的锚固段长度大于10m时,宜采取改善锚固段岩体质量、改变锚头结构或扩大锚固段直径等技术措施,提高粘结式锚固段的锚固力。这说明水利水电工程中对锚固段长度没有严格的限制条件,所以对2011地基规范按13倍直径计算的规定个人表示不太理解,可能是行业不同的原因吧。