如题,现在感觉高层剪力墙超筋现象太普遍了,各位都是怎么处理的呢?
如题,现在感觉高层剪力墙超筋现象太普遍了,各位都是怎么处理的呢?
2楼
连梁超筋和剪力墙超筋是俩概念,
剪力墙通常是不会超筋的,看剪力墙不是看配筋,是看轴压比的,轴压比超了,这墙就有问题,如果剪力墙算出来就已经超筋了,那这墙就有大问题了。。。
而连梁超筋有些时候是没有关系的,像高层的电梯洞口就经常超筋,这是因为筒子扭转造成的稳定验算不满足产生的,在实际施工时通过加筋处理就可以了,而窗洞和门洞的连梁超筋说明你的墙可能有问题,有些时候是必须要调整的,这是不一样的。。。
回复
3楼
剪力墙通常是不会超筋的,看剪力墙不是看配筋,是看轴压比的,轴压比超了,这墙就有问题,如果剪力墙算出来就已经超筋了,那这墙就有大问题了,连梁超筋倒是比较容易出现的问题,但这是可以很简单解决的。
回复
4楼
看你具体是怎么超筋了。抗剪还是竖向力,还是施工缝超筋
回复
5楼
看你具体是怎么超筋了。抗剪还是竖向力,还是施工缝超筋
回复
6楼
看你具体是怎么超筋了。抗剪还是竖向力,还是施工缝超筋
回复
7楼
看你具体是怎么超筋了。抗剪还是竖向力,还是施工缝超筋
回复
8楼
看你具体是怎么超筋了。抗剪还是竖向力,还是施工缝超筋
回复
9楼
同问,请高手解答
回复
10楼
一般是减少断面,有时减少断面也不能解决问题,可以参考高规7。2。25条要求
回复
11楼
我是来学习的~~
回复