22楼
上下台阶开挖,应该属于V级围岩,没有看见钢筋网,钢拱架悬空,脚步应该有垫块,不能用石块垫。
回复
23楼
钢架拱脚没有落在平整的基础上或者用槽钢,下台阶右侧开挖进尺太大,其实说实话,工地上正常施工了80%都是这样的,只有检测停工整改才看着好看,这几张图片,有种似曾相识的感觉
回复
24楼
你这个现场问题太多了 下到坑未及时接拱架 拱架间距、长度、倾斜度存在问题 拱脚悬空没处理 喷混厚度、平整度都是问题 现场安全文明施工混乱 临电不规范 洞内积水。。。。台车没有防护 洞内没有逃生措施 实在感觉问题太多。。。需注意
回复
25楼
继续学习!
回复
26楼
每一次经过,都能有所收获,有所进步.
回复