室外消防给水管道问题
bingleng79
bingleng79 Lv.4
2013年07月23日 10:43:50
只看楼主

《建规》 8.2.7 室外消防给水管道的布置 2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量要求。 若只有一个市政给水引入管,室内设了消防水池,如何满足向环状管网输水的进水管不应少于2条?求大神知道

《建规》 8.2.7 室外消防给水管道的布置
2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量要求。
若只有一个市政给水引入管,室内设了消防水池,如何满足向环状管网输水的进水管不应少于2条?
求大神知道
云飘飘
2013年07月24日 07:19:17
2楼
可采用消防水池来代替。
回复
huangzhimin
2013年07月24日 09:10:14
3楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.4.2条 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
第1欵要求: 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量。
回复
bingleng79
2013年07月24日 11:01:06
4楼
云飘飘 发表于 2013-7-24 07:19 可采用消防水池来代替。消防水池+一根市政引入管+环状室外消防给水管道 这样可以吗 还是即使设了消防水池,室外消防管道也必须有两个引水管
回复
云飘飘
2013年07月24日 12:47:39
5楼
这样就可以了,你可以看看8.6.1.
回复
guobu21
2013年07月26日 10:06:11
6楼
可采用消防水池来代替。
回复
lggufei
2013年07月27日 11:07:31
7楼
概念不清楚。这个室外消防管网是指的想室外消火栓供水的管网。而不是从泵房出来向建筑物内消火栓系统供水的管网。
回复
asdhb
2013年07月28日 13:13:00
8楼
路过看看:):):)
回复
xmf777999
2013年11月16日 05:06:24
9楼
您说的是室外环状管网还是室内环状管网
回复
xmf777999
2013年11月16日 05:06:58
10楼
:lol:@:o:P:D:(:time:
回复
曼陀罗
2013年11月16日 17:13:03
11楼
从水泵出来两根连到管网上就行了,水池进水管可以做一根,因为有了水池本来就是安全的
回复

相关推荐

APP内打开