室外消防给水管道问题
bingleng79
bingleng79 Lv.4
2013年07月23日 10:43:50
只看楼主

《建规》 8.2.7 室外消防给水管道的布置 2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量要求。 若只有一个市政给水引入管,室内设了消防水池,如何满足向环状管网输水的进水管不应少于2条?求大神知道

《建规》 8.2.7 室外消防给水管道的布置
2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量要求。
若只有一个市政给水引入管,室内设了消防水池,如何满足向环状管网输水的进水管不应少于2条?
求大神知道
免费打赏
王农勤
2013年11月16日 19:21:47
12楼
可以将室外消防用水量伫存在消防水池内,在消防水池上设置取水口,就可以了.
回复
bh0903
2013年12月03日 13:02:34
13楼
我是路过,学习来的
回复
hbliuwei123
2013年12月05日 09:02:17
14楼
我是路过,学习来的
回复