地规8.2.11规定只有台阶的宽高比小于2.5,且偏心矩小于等于b/6时,才能使用底板任意截面的弯矩计算简化公式。问题1,宽高比不满足时,应该如何计算?问题2,这个宽度,如果是锥形承台,需要用U.0.2的计算宽度来代替实际的宽度吗?8.2.11条文说明说的是U.0.2的计算宽度针对截面受剪而言。对这个弯矩计算,似乎不用调整。但2.5很容易超过,比如宽度为1.6m,高度0.5m的柱下独立基础这个比值为3.2,就不适用。
地规8.2.11规定只有台阶的宽高比小于2.5,且偏心矩小于等于b/6时,才能使用底板任意截面的弯矩计算简化公式。
问题1,宽高比不满足时,应该如何计算?
问题2,这个宽度,如果是锥形承台,需要用U.0.2的计算宽度来代替实际的宽度吗?
8.2.11条文说明说的是U.0.2的计算宽度针对截面受剪而言。对这个弯矩计算,似乎不用调整。但2.5很容易超过,比如宽度为1.6m,高度0.5m的柱下独立基础这个比值为3.2,就不适用。
谢谢!
2楼
看下条文说明
还有你的宽高比概念不对,具体可参考8.1.1条
一般情况下肯定会满足要求的,如果不满足,规范相应公式不成立,所以应该不会出现让你计算的题目
回复
3楼
oldskooler 发表于 2013-7-19 17:42 看下条文说明还有你的宽高比概念不对,具体可参考8.1.1条一般情况下肯定会满足要求的,如果不满足,规范 …看了下8.1.1,高宽比为b2/H0,不是用的全宽。谢谢!!!条文解释用了h/l讨论了半天,我被绕进去了。
回复
4楼
宽高比的限定为了不使板成为薄板,薄板的话就不能简单线性计算了。
e >b/6,假如满足规范的倾覆要求,对于弯矩和剪力我认为还是可以求出的,只是规范没给出公式。
将Pmax, 3a,P等求出。
回复
5楼
坐等高手回答...
回复
6楼
是好问题,期待经典解答!!
回复
7楼
是好问题,期待经典解答!!
回复
8楼
本帖最后由 lyzslp6868 于 2013-8-25 21:58 编辑
我也在郁闷,是不是:宽高比:为图8.2.11:0.5(b-hx)/h,括号内的hx为图中标的h,我估计图标错了,等勘误吧
回复
9楼
独立基础和条形基础的台阶有点难把握啊
回复
10楼
很不错的帖子!!!!!!!!!
回复
11楼
今天才关注,以前觉得PKPM生成的大,现在看看PKPM生成的好多都是正好2.5,用这个控制厚度
回复