关于施工做法问题
tianyi970
tianyi970 Lv.3
2007年09月12日 09:39:25
只看楼主

本人头一回遇到一个这么莫名其妙的问题:住宅楼地下室内,照明配电箱暗装于墙上,墙上面是根600高的梁,向上出线有9根PC20的管,工地上施工时把9根管一起穿在梁相邻3个箍筋内,质检和结构设计都说这样不行,结果施工的赖到我们电气设计头上,要我们出变更,我认为这是施工规范或图集有的,是他们违反规范,和设计没关系的。谁能告诉并提供这方面的信息给我,急需啊!跪谢!

本人头一回遇到一个这么莫名其妙的问题:住宅楼地下室内,照明配电箱暗装于墙上,墙上面是根600高的梁,向上出线有9根PC20的管,工地上施工时把9根管一起穿在梁相邻3个箍筋内,质检和结构设计都说这样不行,结果施工的赖到我们电气设计头上,要我们出变更,我认为这是施工规范或图集有的,是他们违反规范,和设计没关系的。谁能告诉并提供这方面的信息给我,急需啊!跪谢!

1189561170942.JPG

免费打赏
lzhbhh
2007年09月13日 21:02:24
22楼
加过线盒,并25管下去,
回复
jonnhy_m
2007年09月13日 21:33:17
23楼
我们做电设计的就是低一点的了,施工又差,只能赖到我们头上啦,出修改吧,没办法的了。
回复
lin_charles
2007年09月14日 09:29:24
24楼


土建要求有一定道理
回复
taoye105
2007年09月14日 10:27:28
25楼
我个人认为主线这么多从柱内穿出肯定会影响,而且方向也不规范!不符合一个电气人员的设计理念,应该是施工方为了省时造成!