从事人防给排水设计时间也不短了,经常上土木在线,但是少有人防的帖子。开个贴跟大家探讨人防给排水设计问题,如果有刚从事这方面设计的,不明白的问题我也会尽我的能力解答。希望此贴不沉。
从事人防给排水设计时间也不短了,经常上土木在线,但是少有人防的帖子。开个贴跟大家探讨人防给排水设计问题,如果有刚从事这方面设计的,不明白的问题我也会尽我的能力解答。希望此贴不沉。
22楼
人防这块的给排水还真不懂。。。。。。。。。。。。
回复
23楼
开始学人防,顶起来!!!
回复
24楼
我也是,来学习的
回复
25楼
谢谢楼主提供的资料!
回复
26楼
sungen80 你好,我现在在做一个二层地下人防工程,核6常6甲类,共6个人防单元,其中3个二等人员掩蔽所,3个物资库,一个固定风冷电站。关于人防排水有个问题想请教一下:在施工图设计中,如果战时专用洗消污水集水坑采用移动式污水泵,是否不用考虑接管?只需注明集水坑尺寸即可?我看了09FS01图集,在二等人员掩蔽所设计案例中,P30,洗消污水积水坑就只画了一个坑,没有画泵,甚至在材料表上也未列出移动式污水泵的数量和参数,请问是否可以这样做?
另外,防护门以外密闭通道内设置的洗消污水集水坑,洗消间(简易洗消间)、进风口设置的洗消污水集水坑,规范上都可以设置移动式污水泵,那么接管上有什么区别呢?是否都可以不考虑接管?
回复
27楼
忘能及时给予指导,十分感谢!
回复
28楼
sungen80 发表于 2014-4-19 00:02 很久没来,统一回答下:1、非人防区泵房没有设置要求。2、经验么,弄懂什么是防护墙,密闭墙,防护密闭隔墙 …先回这个。明天对照图看看。
回复
29楼
一生为水 发表于 2014-7-3 23:09 人防这块的给排水还真不懂。。。。。。。。。。。。其实很简单。两个月就可以了
回复
30楼
nemo88 发表于 2014-9-24 09:31 sungen80 你好,我现在在做一个二层地下人防工程,核6常6甲类,共6个人防单元,其中3个二等人员掩蔽所,3个 …留着,我也想看看这个答案。我画的都是有预留洞的。平面上没画泵,但是系统里面添加了手摇泵,手摇泵也是根据图集选用的。
回复
31楼
正在学习人防,谢谢楼主,资料先下载了
回复