开个人防讨论帖,会不定期的上来跟大家探讨人防给排水问题
sungen80
sungen80 Lv.3
2013年07月16日 22:59:01
只看楼主

从事人防给排水设计时间也不短了,经常上土木在线,但是少有人防的帖子。开个贴跟大家探讨人防给排水设计问题,如果有刚从事这方面设计的,不明白的问题我也会尽我的能力解答。希望此贴不沉。

从事人防给排水设计时间也不短了,经常上土木在线,但是少有人防的帖子。开个贴跟大家探讨人防给排水设计问题,如果有刚从事这方面设计的,不明白的问题我也会尽我的能力解答。希望此贴不沉。
免费打赏
xingqiliu
2014年01月08日 16:44:37
12楼
问个问题,人防修改过程中,原来没预埋密闭套管怎么办?能打洞再做么?
回复
沐阳丶
2014年01月08日 17:14:23
13楼
顶贴 资料先下载了
回复
蓝天绿水
2014年01月08日 18:36:32
14楼
谢谢楼主分享资料
回复
ilovexiaodoudou
2014年04月09日 10:58:23
15楼
为什么要修人防这样的东西,真的还要考虑打仗?真的还要考虑核战争,这什么垃圾东西。
回复
sungen80
2014年04月19日 00:02:29
16楼
很久没来,统一回答下:1、非人防区泵房没有设置要求。2、经验么,弄懂什么是防护墙,密闭墙,防护密闭隔墙,弄懂口部的功能基本上做起来就没啥问题。剩下的就是防护阀门和密闭套管的设置了。当然给排水方面还有些特别的地方就是电站的供油系统,这个可以参考电站的图集。3、人防的预留预埋是不允许开洞的,必须一次性到位。开洞被查到地下室就废了,验收时拿不到合格证的,当然能搞定质检的另当别论。4、最后这个问题是回答15楼的,人防的修建不仅仅是考虑打仗,也可以作为灾害避难所。当然主要目的还是考虑空袭,个人觉得还是很必要的,对一个国家的国防来说。具体为何要建还是参考国家防办的官网了解。:)
回复
果呗117307
2014年06月25日 16:48:56
17楼
请问地下室人防每个单元给水都必须单独从室外市政管网专表引来吗?能否与地下室平常用水合并引来?
回复
xiekailing
2014年06月25日 17:26:54
18楼
楼主要是早点开就好了。
回复
szw0712
2014年06月26日 10:26:19
19楼
:)顶一个,谢楼主无私奉献,好人有好报。:)
回复
空01
2014年07月02日 19:55:19
20楼
果呗117307 发表于 2014-6-25 16:48 请问地下室人防每个单元给水都必须单独从室外市政管网专表引来吗?能否与地下室平常用水合并引来?可以合,可以同一个引入点
回复
perfectylb
2014年07月03日 22:33:44
21楼
顶、顶、顶·····