请问人防楼板想打水钻给排水用,可以么?
交叠的身影
2016年11月21日 14:52:29
只看楼主

如果不可以,有没有具体的规范能支持

如果不可以,有没有具体的规范能支持
电气工长
2016年11月21日 15:22:47
2楼
人防工程不允许随便开洞的,只有和人防办沟通、私自开洞后果很严重。
回复
做个好爸爸
2016年11月21日 17:43:48
3楼
GB50038-2005人民防空地下室设计规范
3.1.6和6.1.2有相关规定
自己研究一下,把给水、排水相关条文理解清除
回复
给排水设计佬
2016年11月22日 12:49:06
4楼
人防顶板是不能打的
回复
gaolong19880412
2016年11月23日 10:21:40
5楼
谢谢楼主分享
回复
楼主很屌哦
2016年11月23日 10:34:05
6楼
人防顶板用水转啊,怎么不上挖机破碎锤
回复
xiekailing
2016年11月23日 13:37:48
7楼
都是预埋有套管的,后期开洞貌似不行
回复
小小蝌蚪
2016年11月25日 16:14:19
8楼

谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
猴年马小月
2016年11月25日 16:46:54
9楼
人防连管道都不能随便穿,更不会让打洞了。除非你有本事能让人家同意。
回复

相关推荐

APP内打开