建筑给排水图审常见问题分享
半个朋友
2024年09月24日 10:09:11
只看楼主

设计说明   针对设计说明常见图审意见为以下几点: 1) 设计依据应包含《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014; 2) 设计依据应包含《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021; 3) 主要的技术指标:如最高日用水量、平均时用水量、最大时用水量、各给水系统的设计流量、设计压力、最高日生活污水排水量、雨水暴雨强度公式及排水设计重现期、设计雨水量;(《建筑工程设计文件编制深度规定》中第4.6.3.4条)


设计说明

 




针对设计说明常见图审意见为以下几点:

1) 设计依据应包含《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014;

2) 设计依据应包含《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021;

3) 主要的技术指标:如最高日用水量、平均时用水量、最大时用水量、各给水系统的设计流量、设计压力、最高日生活污水排水量、雨水暴雨强度公式及排水设计重现期、设计雨水量;(《建筑工程设计文件编制深度规定》中第4.6.3.4条)

4) 应补充给水系统入户处压力;

5) 公共场所的洗手盆水嘴应采用非接触式或延时自闭式水嘴;

6) 各种非承压管道系统和设备应做灌水试验;

7) 生活给水、热水系统的管道和设备在交付使用前必须冲洗和消毒;

8) 室外给水管道与污水管道交叉时,给水管道应敷设在污水管道上面且接口不应重叠。当给水管道敷设在下面时,应设置钢套管,钢套管的两端应采用防水材料封闭;

9) 补充试压及冲洗要求;生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准;给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用;

10) 设计应对地漏水封深度作要求,不得使用机械瓣代替水封严禁采用鈡罩式结构地漏;

11) 应明确使用的是构造内自带水封的便器,且水封深度符合规范要求;

12) 生活给水、生产给水、排水、中水等各类管道应有不同的标识,并应符合规范规定;(GB55020-2021 中第8.1.9条)


以上图审意见为设计说明中缺少的内容,设计说明中注意补充即可。


图审单位经常以《建筑工程设计文件编制深度》中相关要求对设计说明的内容进行审核,将该文件与以往提交的设计说明进行对比,工作中发现有以下几点内容可增补:

①工程概况:需补充工业建筑的火灾危险性、民用建筑的建筑分类和耐火等级,建筑功能组成、建筑面积及体积、建筑层数、建筑高度以及能反映建筑规模的主要技术指标(如服务人数);

②给水系统:水源、水压、给水系统的来由及供水方式;

③消防设计:给排水设计文件中应在图纸说明中补充消防专业文件的图纸号,如“综合楼相关设计见消防专业文件(22318-60000-FF)”;

④热水系统:需说明采取的热源、加热方式、水温、水质、热水供应方式、系统选择及设计耗热量、最大小时热水量、机组供热量等;说明设备选型、保温、防腐的技术措施等;当利用余热或太阳能时,尚应说明采用的依据、供应能力、系统形式、运行条件及技术措施等;

⑤排水系统:需补充排水量、室外排放条件;

⑥雨水系统:需补充屋面雨水的情况(暴雨强度、重现期等),说明详见建筑具体的图纸号,如“雨水相关设计见建筑专业文件(22318-60000-AR)”。

 






   

图纸内容

 




1、常见图审意见与解决方案

①图审意见:建筑物引入管应设置水表与止回阀。(GB50015-2019中第3.5.6与3.5.16条)

解决方案:GB50015-2019中3.5.6 明确规定,直接从城镇给水管接入的引入管需设止回阀;若项目内给水系统与市政对接时已经设置了水表与止回阀,此时项目内部不存在单独计费的问题,此情况可以考虑不再增设水表与止回阀;另图审以GB550220-2021中3.4.1的节能要求提出水表的设置问题时,仍需要增设水表。


图片  


②图审意见:新建建筑应安装太阳能系统。(GB55015-2021中第5.2.1条)

 解决方案:GB55015-2021中5.2.1 条文中提到,可利用太阳能转换为热能、电能代替常规能源向建筑供电、供热水、供暖/供冷。建筑单体设计过程中,其他专业也会利用太阳能系统供能、供电,并不一定要在给排水专业设计文件中体现,遇到上述图审意见,根据实际情况回复即可。

③图审意见:部分排水管道未能满足在水流偏转角小于135°的排水横管上设置检查口或清扫口的规范要求。

解决方案:设计说明中已注明采用顺水三通等附件,不存在水流偏转角小于135°的情况。此条意见为画图习惯问题,可修改图纸上改连接管水流偏转角,尽量保证图面不出现直角三通。


图片  


图审意见:用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施,并应满足用水器具工作压力的要求。(GB55020-2021中3.4.4条)

 解决方案:详细计算配水支管的压力,根据实际情况增加减压措施。




免费打赏

相关推荐

APP内打开