人防地下室建造的主要目的在于增强城市的自我保护能力,在非战争时期,它可以作为普通的公共设施来使用,如厂房、商场等,但是规范化的通风、排水、照明等要求也要达到相应的标准,以此来确保地下室整体使用价值的实现,同样,这也是保障战时人防地下室有效使用的必要前提。 按照人防地下室使用者的不同,在具体的设计中需要进行不同等级的设计,同时需要根据地下室的面积进行安置人数的确定,从而保障地下室的空气流通性、水资源供给量的有效性等,以下本文以本市某人防地下室进行具体的分析和阐述。
人防地下室建造的主要目的在于增强城市的自我保护能力,在非战争时期,它可以作为普通的公共设施来使用,如厂房、商场等,但是规范化的通风、排水、照明等要求也要达到相应的标准,以此来确保地下室整体使用价值的实现,同样,这也是保障战时人防地下室有效使用的必要前提。
按照人防地下室使用者的不同,在具体的设计中需要进行不同等级的设计,同时需要根据地下室的面积进行安置人数的确定,从而保障地下室的空气流通性、水资源供给量的有效性等,以下本文以本市某人防地下室进行具体的分析和阐述。
1.人防地下室给水设计
人防地下室用水的主要方向是:日常的饮用水、消防用水、生活用水等,可以依据使用方向的不同进行合理的设计。因此,在具体的设计中,需要设置较为科学的储水空间,在战事发生前必须保障储水量达到既定的要求。按照相关的设计要求,这些储水设施配套的消毒及净化功能必须非常的有效,这也是保障战时供水功能实现的重要前提。人防地下室各出入口设置皮带冲洗龙头,战后由管道泵抽取战时水池(箱)内的洗消贮水,对各出入口受污染的房间和通道进行冲洗。战时洗漱间设洗漱槽和取水龙头,口部设冲洗龙头,设管道泵增压,供战时使用。
2.人防地下室排水设计
排水设计的主要目的是将地下室的污水排放出去,保障地下室的卫生及空气质量。针对人防地下室的特点,需要将建筑自身的给排水设计与地下室的给排水系统进行独立设计,以此来保障地下室用水及排水不会受到其它因素的影响。同时,地上建筑物的排水管道尽量避免占用较大的人防地下室空间。在排水管道的设计中,必须综合的考量自身的问题。本工程的人防地下室排水设计,战时可利用平时集水井及其排出管道排出,污水泵则于临战时更换符合战时流量和扬程的污水泵。隔绝防护时间内,人防地下室不得向外排水。人防地下室各战时出入口防护密闭门外的通道内均设置染毒水池,防毒通道和口部受污染的房间以及各密闭通道内则接至染毒水池,战后利用移动式潜污泵将洗消废水排出室外。
3.人防消防设计
根据5人民防空工程设计防火规范6,人防工程在战时不需设计防火保护,只在平战结合设计时做供平时使用的防火设计。
(1)自动喷水灭火系统设置
平战结合的人防地下室,大多平时作为车库,在车库内采用平时的消防系统,一般都设有自动喷水灭火系统及消火栓系统,这是常规且必须要考虑的,而对于人防口部的功能性房间,一般地区性要求是考虑消火栓系统,对于是否设置自动喷水灭火系统,则有多种意见。部分地区人防口部均设计有自动喷水灭火系统。在设计时,考虑到人防区域的划分,口部属于半污染区,与车库内的清洁区是独立开的,不能直接连通,在接口部的喷淋干管上需增设防爆波阀,且接口宜少不宜多,保证人防口部结构的严密性,尽量减少穿墙留套管。
(2)消火栓系统
除了考虑消防系统的辐射面积之外,还需要综合的考量各部位的衔接,可以按照排水系统进行分别设计,通过独立的消防系统来保障人防地下室的消防需求,这样能够在最大限度上提升消防系统的有效性。
4.防爆地漏的设置
根据相关规定,进风竖井、进风扩散室、除尘室、滤毒室和战时主要出入口的洗消间、防毒通道及其防护密闭门以外得通道,应设置收集洗消废水的地漏、清扫口或集水坑。此条的理解为战时防护密闭门以外的通道设置集水坑,其余部位设置防爆地漏,其中主入口的洗消间另设集水坑。但是,该规范中并没有涉及到排风扩散室和排风竖井,目前主要有两种观点:一种认为排风扩散室和排风竖井均应做防爆地漏,并接入洗消集水坑。另一种认为排风扩散室和排风竖井不需设置防爆地漏,因为排风井、排风扩散室的功能是对外排风,即使战时地漏的表面染毒,排风机开启后,也不会对内造成污染。
5.管材及连接要求
对于任何区域的给排水设计而言,管道的影响力都是比较大的,这也是实现整个设计的关键性因素,必须要达到相应的标准才能满足人防给排水设计的要求。(1)给水管采用内壁衬塑的钢塑复合管,围护结构以内的重力排水管采用防腐处理的镀锌钢管,在结构底板中及以下敷设的管道应采用机制排水铸铁管或热镀锌钢管,集水池通气管采用热镀锌钢管,供油管采用热镀锌钢管。
(2)给水管管径小于100mm可用丝扣连接;大于等于100mm时,采用沟槽式连接件(卡箍)接口。
(3)当管道穿越人防围护结构时,在人防围护结构的内侧设置防护阀门;当管道穿越防护单元间的防护密闭隔墙时,在防护密闭隔墙两侧的管道上设置防护阀门。
由于平时没有人防的地下室,再战争时却起到人防作为,所以对于这些人防地下室的给排水设计重点是要考虑到平站结合要点。对于这种人防地下室所采用钢筋混凝土或混凝土浇筑的部位,应提前预埋套管。人防工程的给水引入管和排水出户管应在施工时一次完成,给水管道接入室外水表井,排水管道接入室外排水井,并做好人防专用标志。与人防地下室无关的管道不宜穿越人防围护结构上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室。穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm。并应采取防护密闭措施。穿过人防围护结构的给水引入管、排水出户管、通气管、供油管应符合:管径≤150mm的管道穿过地下室顶板、外墙、密闭隔墙及防护单元间的防护密闭隔墙,穿过乙类防空地下室临空墙或核5级、核6级和核6B级的甲类防空地下室临空墙时,在穿墙(穿板)处设置刚性防水套管。
总结:人防地下室的设计及施工具有较强的实践意义,虽然目前的局势比较稳定,但是居安思危意识依然需要时刻牢记。在不同区域人防地下室的设计中,可以按照该区域的人口分布来进行,重视给排水设计的合理性及有效性,为城市自身的自我保护功能提供有力的支持,同时处理好每一个细节问题,以此来保障其整体作用及价值的实现。平战结合是非常重要的设计理念,站在发展的角度上来分析具有较强的可行性,需要将其落实下去。