大家帮我看看 :人防地下室的给排水设计
zgcumt
zgcumt Lv.7
2006年03月05日 09:43:12
只看楼主

大家帮我看看 :人防地下室的给排水设计/有什么问题给我指导一下/ 谢谢大家/有的地方还要修改

大家帮我看看 :人防地下室的给排水设计/有什么问题给我指导一下/
谢谢大家/有的地方还要修改
43486b8f9ba87a83c36b.rar
0 B
立即下载
ah-wangjun
2006年03月05日 11:07:48
2楼
几个问题:
1、水箱(地下屋面均是)溢流管位置标高高出进水管,错
2、消防栓管路未成环。
3、集水井无具体尺寸,感觉有效容积太小。
4、车辆进出口未见防火卷帘,因此坡道需设喷头。
5、人防只见饮用水箱,未见生活水部分
6、消防水箱有效容积仅为102立方,与所述150相差很大,即使150立方水量亦不满足消防贮水量要求,喷淋水量计算似有误,21太小
7、泵房内布置有问题,无检修通道,人都无法走到里面去。
回复
ah-wangjun
2006年03月05日 11:11:09
3楼
匆匆未及细看,有些地方你自己再多想想。
回复
zgcumt
2006年03月06日 08:49:22
4楼
谢谢大家
回复
wp690
2006年03月08日 01:14:06
5楼
单人防
单给个水表撒
生活水进洗消,通道加抗力阀,排水地漏串的太严重了,对保证气压有影响,欠考虑。。。
不要在泵房加喷淋
图有点糙
回复

相关推荐

APP内打开