浅析人防地下室给排水设计
xczq2424
xczq2424 Lv.7
2015年08月21日 10:27:00
只看楼主

  由于地下室的特殊性,每个防护单元的战时给排水均为独立的系统,不能与建筑上部空间相连。其给排水工程的好坏直接影响着地下室的使用功能。本文以某市某区的某建筑地下人防工程为例,从地下室的给排水、消防设计以及工程中的管道材料及其连接问题这几方面进行了论述,目的在于给其他工程提供一个参考。   1.工程概述   本文以某市某区的人防地下室的给排水设计为例,本工程为附建式平战结合人防工程,该建筑负一层,平时用来停车和设备储放。战时为二级人员掩蔽所、五级防空专业队队员掩蔽所及五级人防防空专业队装备掩蔽所。该地下室防水等级为 2,并且主要是地下室结构本身防水,该结构抗渗等级为 S8。人防地下室使用的人防设备要到国家指定的人防设备点进行购置或者订购,并且由定点人员进行安装。工程按照有关规范要求,按照平战结合的原则进行设计,由于战时使用频率比平时使用频率低得多,所以设计时在不影响战时使用到的前提下,应尽量考虑平时给排水的需求。本地下室设有 17 个口,每个口处均安装有密闭门和密闭墙。通风口安装防爆悬板活门供战时使用,并且门前安装铁栅。

  由于地下室的特殊性,每个防护单元的战时给排水均为独立的系统,不能与建筑上部空间相连。其给排水工程的好坏直接影响着地下室的使用功能。本文以某市某区的某建筑地下人防工程为例,从地下室的给排水、消防设计以及工程中的管道材料及其连接问题这几方面进行了论述,目的在于给其他工程提供一个参考。

  1.工程概述

  本文以某市某区的人防地下室的给排水设计为例,本工程为附建式平战结合人防工程,该建筑负一层,平时用来停车和设备储放。  2.人防地下室给排水设计

  2.1 给水设计

  考虑到人防地下室的使用功能,一般来说给水设计是按照战时给水情况设计的。此时给水需满足所掩蔽人员的日常生活的需求,并且战后应该有清理地下室的冲洗用水。地下室在战争时期使用之前,需将地下室人防专用水箱打满以供掩蔽时期的冲洗使用,地下室内部也设有储水设备,供战时正常用水,其中供掩蔽人员日常饮用的水需达到《人民防空地下室设计规范》(GB50038.2005)表 6.2.7 的要求。地下室设有多个出入口,每个出入口都安装有皮带水龙头供室内冲洗使用。战争结束地下室人员撤出之后,需对战争时期受污染的房间进行冲洗,洗消用水主要是从储水池中抽取。并且每个出入口通过皮带水龙头,以储水池中的水作为水源对个出入口进行冲洗。地下室的洗漱间安装有洗漱用水装置,并在给水管道增加管道泵以增大水压力以供战时使用。本工程中地下室设置有 180 千瓦的发电机,发电机一台为战时使用,另一台做备用。发电机能量来源是柴油,每小时的耗油量为 67.2 升,柴油存储装备两套,可存储11.5 立方米的柴油,可供地下室使用时间为 7 天。

  由于本工程给水设计时按照战时用水需求设计的,所以对地下室战时用水量的计算是给水设计的重中之重。本地下室战时掩蔽人员用水量如表 1 所示。前四个防护单元用水量为 116.2 立方米,防护单元 5的用水量为 48.3 立方米,防护单元 6 和风冷电站用水量为 2 立方米。

  2.2 排水设计

  地下室有给水设备就必须有配套的排水设备。人防地下室的排水系统不能和地上建筑物的生活用水排水系统连接,地下室应该有其自己单独的排水系统。人防地下室的排水系统战时主要排放的是生活污水洗消污水以及战后对污染房间和出入口进行冲洗的冲洗废水。上部建筑的排水系统不能穿过地下室的人防区域,地下室的排水管道应装设阀门从而避免地下室污水的回流。排水管的材料考虑到战时的特殊情况应选用抗震效果比较好的水管。

  本地下室设计的排水系统,平时的集水井和排水管道可同时被战时利用。由于战时对污水泵的流量和扬程的要求与平时不同,所以在战时人员入住之前,需将平时使用的污水泵进行更换。出于地下人防的隐蔽性考虑,在隔绝防护时间内不能向外界排水。该地下室战时出入口的密闭门之外的通道均构建有染毒水池,与各出入口和受污染的房间连接。待战后再进行洗消并将废水排出室外。

  2.3消防设计

  因为人防地下室平时作为车库使用,由《汽车库 修车库、停车场设计防火规范》(GB50067—1997)可知,该地下室必须设消防系统,该系统必须满足发生火灾的时候能够自动喷水。而当地下室作为人防地下室时,根据笔者多年经验,认为其消防系统可通过与上部建筑的消防系统连接从而通用,为了方便进行系统转换其连接出应安装阀门控制器,实现简易操作。这种做法并不违有关规范的规定。

  3.平战结合要求

  由于地下室不同时期的不同作用,所以在设计时应考虑平战结合的原则,保证给排水系统在不同时期都满足人们的不同需求。人防地下室由于其结构的特殊性,给排水管道的的位置应在混凝土浇筑之前预留孔道,并且其管道施工不能进行二次安装以免破坏其整体性和密闭性。与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室。不得不穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其螺纹大径的基本尺寸应小于 150 毫米。若管道外径大于 150 毫米并且不得不穿过密闭隔墙的时候,应该在管道孔处设置防水套管,此防水套管外侧需有刚性防护挡板。此外,为了方便战时封堵平时的给排水管道,管道需比墙体多出的最小距离为 30毫米。穿过防护单元隔墙和楼板的管道,应在隔墙和楼板两侧的管道上设置隔断设施。由于地下室通常都为平时使用,所以战时的有些设备可不进行安装,但是需要进行预留以便不时之需。

  4.给排水系统管材和连接

  人防地下室的给排水系统管材和连接不同于一般建筑的给排水,笔者结合实际工程,对管材和连接要求进行说明:

  4.1 给水管采用内壁衬塑的钢塑复合管,围护结构以内的重力排水管采用防腐处理的镀锌钢管,在结构底板中及以下敷设的管道应采用机制排水铸铁管或热镀锌钢管,集水池通气管采用热镀锌钢管,供油管采用热镀锌钢管。

  4.2 不超过 100 毫米的给水管直径可以选择螺纹拧接,超过 100 毫米的给水管直径适合用卡箍接口进行连接。

  4.3 当管道穿越人防围护结构时,在人防围护结构的内侧设置防护阀门,当管道穿越防护单元间的防护密闭隔墙时,在防护密闭隔墙两侧的管道上设置防护阀门。

  4.4 防护阀门的管材 20℃时输水的工作压力应高于 1.0 兆帕;其适合选择铜芯或全铜材质;人防围护结构内侧距离阀门的近端面应该小于 200 毫米。

  5.结语

  现阶段,人防地下室多作为车库或者是成为地下商场,战争时期其主要作用是进行人员掩蔽。通常情况下,地下室一般都是按照二等人员掩蔽所的规范要求进行设计,规范要求设计时的防护等级为5级、6级,而对于那些重要的人员,也就是一级人员的掩蔽所,则设计时需按照 5 级进行设防。为保证人防地下室无论是在平时还是战时都能正常使用,其内部给排水系统的必不可少至关重要。
huazailock
2015年08月24日 16:21:02
2楼
不错,学习了,谢谢分享
回复
薄积厚发
2015年08月25日 08:49:56
3楼
谢谢分享,学习了
回复
caoyan930328
2015年08月31日 14:10:19
4楼
找找土木币
回复
caoyan930328
2015年08月31日 14:22:27
5楼
找找土木币
回复
co1441007015423
2015年11月06日 16:28:16
6楼
公司办理特级资质,需要(防护/防化)中高级职称。同时找给排水,暖通,电气,结构中工,能提供设计业绩的。
有证的联系我:洪工15678994674 QQ3278648399
回复
yxb5k
2016年07月29日 22:52:57
7楼
谢谢楼主分享
回复
hanhui20063670
2017年02月16日 08:36:43
8楼
感谢楼主分享~
回复
梁银虎
2017年04月28日 13:33:42
9楼
谢谢楼主分享
回复
yumiaohui
2017年04月30日 09:03:01
10楼
很实用,谢谢分享
回复
co1493214225957
2017年05月02日 10:10:47
11楼
是呀,分享一下吧
回复

相关推荐

APP内打开