人防战时给排水能否从大楼的水暖井引入,具体应该怎
boya02
boya02 Lv.2
2018年06月07日 11:04:16
只看楼主

人防战时给排水能否从大楼的水暖井引入,具体应该怎么做? 大楼接市政给水官网,地下人防给水能否接大楼的给水主管,从大楼的水暖井处预留人防给水管道,在战时连通?还有需要做什么防护措施?

人防战时给排水能否从大楼的水暖井引入,具体应该怎么做?

大楼接市政给水官网,地下人防给水能否接大楼的给水主管,从大楼的水暖井处预留人防给水管道,在战时连通?还有需要做什么防护措施?

免费打赏
ljjh2005
2018年06月07日 15:30:56
2楼
不宜从大楼水暖井引入,而宜单独从室外给水管网、经人防给水阀门井引入。如果条件确实限制,大楼水暖井应按人防给水井标准施工。