从事人防给排水设计时间也不短了,经常上土木在线,但是少有人防的帖子。开个贴跟大家探讨人防给排水设计问题,如果有刚从事这方面设计的,不明白的问题我也会尽我的能力解答。希望此贴不沉。
从事人防给排水设计时间也不短了,经常上土木在线,但是少有人防的帖子。开个贴跟大家探讨人防给排水设计问题,如果有刚从事这方面设计的,不明白的问题我也会尽我的能力解答。希望此贴不沉。
32楼
请问人防地下室的自喷,需要单独设置报警阀组吗?
回复
33楼
ccliluo 发表于 2014-9-28 17:36 请问人防地下室的自喷,需要单独设置报警阀组吗?不需要,正常做即可
回复
34楼
nemo88 发表于 2014-9-24 09:31 sungen80 你好,我现在在做一个二层地下人防工程,核6常6甲类,共6个人防单元,其中3个二等人员掩蔽所,3个 …可以都只是在战时图上表示为移动泵,有个泵的图例即可,接管可不考虑(实际为软管,供战后收集处理)。材料表中还是需要有参数和数量的
回复
35楼
有时候没办法避免,给水可以穿越人防,但排水绝对是禁止的
回复
36楼
请问,人防地下室穿越防护墙的消防管道,要焊抗力片是吗?抗力片是焊在预埋套管的翼环上,还是焊在穿墙的管道上?或者翼环上也要焊穿墙管道上也要焊?要焊实吗?焊过以后要怎么处理?谢谢!
回复
37楼
谢谢楼主分享,学习了
回复
38楼
踩个脚印,留个坑,持续看。。。。
回复
39楼
请问:
1.规范规定主要出入口防护密闭门外通道需要考虑洗消,那次要出入口防护密闭门外通道呢,?
2.按您的经验,进风口部是否一定是次要出入口。
3.主要出入口处,扩散室设防爆地漏,其洗消水是否不能排入防护密闭门内(eg,防毒通道,简易洗消间)的染毒池。
4.人防干厕是否可以不设集水坑,直接战后便桶提出。
5.区域电站与控制室间的防毒通道是设防爆地漏还是染毒池。
在捋一捋,在来咨询高人。
回复
40楼
刚刚看到,很不错。希望上线讨论频繁些,互相交流互相提高,谢谢
回复
41楼
truelove0625 发表于 2014-12-1 23:00 请问:1.规范规定主要出入口防护密闭门外通道需要考虑洗消,那次要出入口防护密闭门外通道呢,?2.按您 …1、次要口外通道规范没相关要求,可以不做冲洗
回复