筏板有限元法计算筏板基础时洞口下加暗梁吗?
qiangdazhongg
2013年07月16日 14:33:55
来自于地基基础
只看楼主

现有一高层筏板基础,筏板有限元法计算,没加暗梁,已经施工完地下室了,可甲方才把图送给审图公司。审图公司说筏板基础应加暗梁,但没说依据规范哪几条。 这怎么办,难道让施工单位,把筏板基础砸开,再加暗梁?这个也太不现实了,而且经费啊,伤不起啊!拜请哪位高手,不吝赐教,多谢了.


现有一高层筏板基础,筏板有限元法计算,没加暗梁,已经施工完地下室了,可甲方才把图送给审图公司。审图公司说筏板基础应加暗梁,但没说依据规范哪几条。

这怎么办,难道让施工单位,把筏板基础砸开,再加暗梁?这个也太不现实了,而且经费啊,伤不起啊!拜请哪位高手,不吝赐教,多谢了.
jaksong
2013年07月24日 23:19:08
12楼
真是好东西,学习啦,谢谢
回复
faintgp
2013年07月25日 03:42:55
13楼
一般筏板基础是不会加暗梁的,暗梁起得作用无非是分隔和加强局部刚度,筏板的配筋本身就比暗梁大,加不加暗梁都无所谓,还有不明白你说的筏板开洞加暗梁是什么意思,筏板开洞只有做电梯基坑或者集水坑的时候才会出现,而这种情况,图集中是有具体的构造做法的,根本就没有暗梁一说。
一般筏板中加暗梁的情况都是出现在地下室平面局部延伸,而筏板基础并没有延伸的时候,这种时候为了防止地下室不均匀沉降,都会在筏板里做一定的暗梁,并不是整块筏板里都会做暗梁。
还有种做暗梁的情况就是筏板局部承载力比较大,抗冲切不够,需要做柱墩,需要局部加强配筋的时候,为了分隔筏板的配筋,这种情况下,暗梁的配筋也是相应加大的,
回复
mt1018
2013年07月25日 14:32:15
14楼
.........................
回复
赵菲66
2016年01月20日 17:05:48
15楼
原理是这样的:如果有两墙按刚性角45度扩散后,交线仍在筏板厚内,而且交线下部的剩余高度一般不小于200mm时,不必设置明梁或暗梁导荷,可视为向上的地反力直接从墙(支座)传走了,对筏板不产生弯矩,故没必要设置明地梁甚至暗梁来承受弯矩和分割不规则板块。这种情况人家审图的也讲的对,是你设计没考虑到,让你们老板和他们沟通吧!也许能过。