PKPM有限元筏板计算平板式筏板真是怪啊,如筏板800厚,一半左右是正常的构造配筋1600,但有的部位是5000+,个别部位到了12000,都不知道怎么配了调整网格控制长度,分别试过1m、2m。。。,三种配筋差异太大,都不知道该怎么取用他的结果了。而且进入筏板有限元的基础施工图交互配筋,它的双层双向配筋也没有按大的配啊,不知它是怎么考虑配筋的?原来的工程用弹性地基梁计算时,进入基础施工图的交互配筋,板配筋有双层双向,不够的有附加短筋,筏板有限元的施工图里没有了,就算要配附加短筋也
PKPM有限元筏板计算平板式筏板真是怪啊,如筏板800厚,一半左右是正常的构造配筋1600,但有的部位是5000+,个别部位到了12000,都不知道怎么配了
调整网格控制长度,分别试过1m、2m。。。,三种配筋差异太大,都不知道该怎么取用他的结果了。
而且
进入筏板有限元的基础施工图交互配筋,它的双层双向配筋也没有按大的配啊,不知它是怎么考虑配筋的?
原来的工程用弹性地基梁计算时,进入基础施工图的交互配筋,板配筋有双层双向,不够的有附加短筋,筏板有限元的施工图里没有了,就算要配附加短筋也
不知道要怎么配啊,按网格生成的配筋结果有三角形 四边形,对突变的网格配筋,钢筋要怎么放置,长度多少。。。。。。
高手们帮帮忙吧。
2楼
我也遇到这个问题,有没有人帮忙一下,提供解决方法啊!
回复
3楼
这些部位一般都是剪力墙、柱子部位吧——首先看冲切计算是否足够,也就是那个系数是否大与1.0,工程中一般可以考虑取1.2左右为宜。假如不行,然后可以考虑局部加厚板厚的方式。
假如上面的抗冲切计算可以,那么你还可以考虑:是否是筏板网格划分得不好的话也会产生歧义,致使某些部位的板的配筋不合理,以至于显示出上面楼主说的12000这种数值。正常的合理的板厚配出来的钢筋一般都会在0.15%左右的。
上面说的网格的划分不合理可以采取如下的方法,一是采用精度更高的的划分,比如0.5米;二是可以认为添加网格线。
最后实在不行,可以考虑采用桩筏。
回复
4楼
我也是进来学习的……
回复
5楼
没看到明确的解决办法
回复
6楼
我也遇到了同样的问题,pkpm配筋施工图出来的很小,很多地方小于配筋面积。不知道怎么回事。阁下最后怎么配筋的?认为的增加附加筋?那附加筋的长度呢?
回复
7楼
我也遇到了同样的问题,pkpm配筋施工图出来的很小,很多地方小于配筋面积。不知道怎么回事。阁下最后怎么配筋的?认为的增加附加筋?那附加筋的长度呢?
回复