PKPM有限元筏板计算平板式筏板真是搞不懂啊,手上一个11层的剪力墙,筏板800厚,一半左右是正常的构造配筋1600,但有的部位是300-5000这按结果配筋也说的过去,可是个别部位到了19000,都不知道怎么配了调整网格控制长度,分别试过1m、2m、3m,三种配筋差异太大,都不知道该怎么取用他的结果了。高手们帮帮忙吧。对了,按弹性地基粱计算,沉降试算结果10700左右,承载力350,取SATWE刚度,11层纯剪力墙
PKPM有限元筏板计算平板式筏板真是搞不懂啊,手上一个11层的剪力墙,筏板800厚,一半左右是正常的构造配筋1600,但有的部位是300-5000这按结果配筋也说的过去,可是个别部位到了19000,都不知道怎么配了
调整网格控制长度,分别试过1m、2m、3m,三种配筋差异太大,都不知道该怎么取用他的结果了。
高手们帮帮忙吧。对了,按弹性地基粱计算,沉降试算结果10700左右,承载力350,取SATWE刚度,11层纯剪力墙
2楼
本人最近也在做一个和楼主差不多的工程,也在为这烦恼,同时有限元算平板式基础时无法进行裂缝计算,有高手知道救救我们了!
回复
3楼
大部分配筋都是一样的,可以说是构造配筋,我也遇到了,困惑,我的一般配筋是2100,但有几个地方达到了5000或8000,而这种局部大配筋只是零散的分布开的,在他旁边就是2100的配筋。照理说,实际受力,不可能出现如此突变。请哪位大侠解决一下
我想是否可以不管这些大配筋,按照2100配筋,毕竟大配筋只在几个小区格有
回复
4楼
09版本的安装文件基础异常,好多人反映
我的是091019的也是这个问题
后来在网上查到一个补丁,加上,正常了,说是pkpm给的
也许对你的能起作用呢,试试吧
!!!先看一下补丁中的文件,把你的原文件中的同名文件备份一下,如果不起作用再换回去免得不可收拾了!!!
回复
5楼
PKPM08版6.7.10.11月JCCAD_补丁
回复
6楼
要根据经验调整各种参数,一直到结果正常。
回复
7楼
可以不管这些大配筋,按照2100配筋
回复
8楼
主要是pkpm的有限元网格划分惹的祸,尽量将网格手工划分的比较规整,网格计算长度取交大值。避免应力集中造成的峰值过大
回复
9楼
有时候我们开始做施工图的依据仅仅是一本满是效果图和分析图的文本,有时候也可能是一个图层混乱,尺度模数都混乱的cad底图,甚至直接把sketchup模型就直接导入cad,让我还得费精力去把3d坐标归零,小品铺装竖向等细节样式就更不谈了,有时候啥也没说明。
回复
10楼
:loveliness:
回复
11楼
个人认为 如果单元格划分的和实际内力传导方向差不多的时候 就不会出现这种问题 如果正好在双向板传力分线上分隔了 那么相交的地方的内力好像会比较异常。
回复