PKPM导出SAP2000模型,框架梁属性修正的I2 I3值是怎么回事?
一个普通用户
2023年12月08日 10:50:02
来自于SAP2000
只看楼主

PKPM导出SAP2000模型,进入SAP2000后会发现框架梁中属性修正的I2 I3有修正值,而且是各种数值都有,比如1.5,1.883,1.92,2等,这些值是根据什么算出来的?因为如果不用PKPM导出模型,自己在SAP2000里建立模型,就需要手动输入这些值了。

PKPM导出SAP2000模型,进入SAP2000后会发现框架梁中属性修正的I2 I3有修正值,而且是各种数值都有,比如1.5,1.883,1.92,2等,这些值是根据什么算出来的?因为如果不用PKPM导出模型,自己在SAP2000里建立模型,就需要手动输入这些值了。

免费打赏
anang1980
2024年05月04日 22:37:11
3楼

PKPM应该考虑了楼板对梁的刚度放大系数,比如常规的PKPM中中梁刚度放大系数2.0等,导入sap2000软件,这些梁的刚度放大系数一起导入了!