有限元筏板配筋局部突变---异常大怎么处理?
慧工
慧工 Lv.14
2010年08月27日 23:46:31
只看楼主

原来一个发pkpm版块了 见谅!PKPM有限元筏板计算平板式筏板真是怪啊,如筏板800厚,一半左右是正常的构造配筋1600,但有的部位是5000+,个别部位到了12000,都不知道怎么配了调整网格控制长度,分别试过1m、2m。。。,三种配筋差异太大,都不知道该怎么取用。而且进入筏板有限元的基础施工图交互配筋,它的双层双向配筋也没有按大的配啊,不知它是怎么考虑配筋的?原来的工程用弹性地基梁计算时,进入基础施工图的交互配筋,板配筋有双层双向,不够的有附加短筋

原来一个发pkpm版块了 见谅!


PKPM有限元筏板计算平板式筏板真是怪啊,如筏板800厚,一半左右是正常的构造配筋1600,但有的部位

是5000+,个别部位到了12000,都不知道怎么配了
调整网格控制长度,分别试过1m、2m。。。,三种配筋差异太大,都不知道该怎么取用。

而且
进入筏板有限元的基础施工图交互配筋,它的双层双向配筋也没有按大的配啊,不知它是怎么考虑配筋

的?
原来的工程用弹性地基梁计算时,进入基础施工图的交互配筋,板配筋有双层双向,不够的有附加短筋

,筏板有限元的施工图里没有了,就算要配附加短筋也
不知道要怎么配啊,按网格生成的配筋结果有三角形 四边形,对突变的网格配筋,钢筋要怎么放置,长

度多少。。。。。。

高手们帮帮忙吧。
免费打赏
zrxj1205
2010年08月28日 09:37:20
2楼
可以用SLABCAD算一下,或是其它有限元计算
回复
慧工
2010年08月28日 17:23:08
3楼
就是对配筋突变的三角形或四边形网格要怎么处理,不管吗?
管大部分的配筋多少就行了?
回复
cloxq
2010年08月29日 09:19:55
4楼
建议用广厦的算下,PKPM对这种突变做的差
回复
慧工
2010年09月25日 20:33:26
5楼
对照配筋结果 ,施工图都不知道怎么画?:Q
回复
往事如风
2010年09月26日 13:01:53
6楼
需要手工画网格、干预的的,每个网格不应出现太小的锐角(具体多少我记不清了,新天地上有),结果会失真,最懒省事的办法,加厚筏板
回复
kakibao
2010年09月27日 12:02:14
7楼
我也遇到过你的情况,一般都是柱子的地方出现,,ABCD,BC是突变的,一般我们取AADD的值
回复
wolfulu
2010年09月30日 10:25:39
8楼
不知道楼上说的ABCD是什么意思?请指教
对于楼主的问题,我想是不是计算方法的问题呢
可以尝试采用倒楼盖算法,
回复
hanzhimao
2010年10月10日 15:48:33
9楼
不知道楼上说的ABCD是什么意思?请指教
对于楼主的问题,我想是不是计算方法的问题呢
可以尝试采用倒楼盖算法,
回复
设计小兵
2010年10月11日 01:10:00
10楼
也想知道,期待高手解答。多谢啦!
回复
yuruiemail
2010年10月11日 10:58:47
11楼
1.理论上分的网格越小,计算精度越高,相对于的计算时间也越长。
2.有限元计算时局部应力突变是正常情况。
3.交互式配筋时程序会采用应力磨平原则,取整体应力的平均值。不会对突变的位置进行包络。
回复