筏板有限元法计算时怎样考虑上部结构作用
paozzz
paozzz Lv.2
2008年06月02日 18:08:27
来自于PKPM
只看楼主

在一高层商住(剪力墙结构裙楼在6层转换)工程计算中发现筏板有限元法计算时,在模型参数中选择不考虑上部结构作用和选择取SATWE刚度计算两者计算配筋差距很大,可达20%以上。应如何正确考虑上部结构作用。

在一高层商住(剪力墙结构裙楼在6层转换)工程计算中发现筏板有限元法计算时,在模型参数中选择不考虑上部结构作用和选择取SATWE刚度计算两者计算配筋差距很大,可达20%以上。应如何正确考虑上部结构作用。
免费打赏
赵菲66
2016年01月20日 17:07:46
2楼
原理是这样的:如果有两墙按刚性角45度扩散后,交线仍在筏板厚内,而且交线下部的剩余高度一般不小于200mm时,不必设置明梁或暗梁导荷,可视为向上的地反力直接从墙(支座)传走了,对筏板不产生弯矩,故没必要设置明地梁甚至暗梁来承受弯矩和分割不规则板块。这种情况人家审图的也讲的对,是你设计没考虑到,让你们老板和他们沟通吧!也许能过。