一景区生活污水,设计水量500t/d,要求达到一级排放标准,欲采用 生活污水-化粪池-格栅-调节池-接触氧化池-二沉池-排水,能达标不?环保新手向各位前辈请教了!请各位不吝赐教!

一景区生活污水,设计水量500t/d,要求达到一级排放标准,欲采用 生活污水-化粪池-格栅-调节池-接触氧化池-二沉池-排水,能达标不?
环保新手向各位前辈请教了!请各位不吝赐教!
免费打赏
abcw555
2007年09月11日 20:29:59
2楼
只靠接触氧化达标很难.别的不说氨氮去除效果很差
回复
yueww840106
2007年09月11日 21:37:58
3楼


兄台有何建议,如何将该工艺改进?
请不吝赐教。
回复
z_d_p@co163
2007年09月11日 23:16:43
4楼
一级排放标准,哪个一级啊...

还有,进水浓度情况怎么样?
回复
fylzhy
2007年09月12日 14:19:16
5楼
你的反应时间等等都是很重要的设计前提。希望楼主要不条件说清楚了。
回复
abcw555
2007年09月12日 17:18:17
6楼
请提供详细的工程情况及水质
回复
chixiaodao
2007年09月13日 09:25:33
7楼
接触氧化前,加个酸化池,部分水回流脱氮```
回复
李军华
2007年09月13日 12:20:24
8楼
还要考虑消消毒
回复
demoniac
2007年09月14日 10:06:11
9楼
COD和BOD5应该没什么问题,但是氨氮很难达标啊!~
回复
xbw65
2007年09月15日 20:46:20
10楼
设计参数选的对,COD可以达标,氨氮和总磷是肯定有问题的。
回复
co-water
2007年09月16日 22:17:18
11楼

工艺问题很大。

而且没有参数,合理的工艺如果没有合理的设计参数,那也是胡扯。