路灯配电,采用TN-S系统给1000米的道路配电问题。
rk5707
rk5707 Lv.15
2013年07月11日 15:40:06
只看楼主

路灯采用TN-S系统然后,首段使用RCD ,这个RCD整定到多少呢??30mA?300mA?500mA?首段加RCD的目的是什么呢??防止漏电是漏电电流对人体的伤害? 但是如果整定到30mA,那会不会发生过度灵敏的情况1千多米的配电线路,漏电电流应该会超过30mA(这个数据具体多少,我也不清楚)。但是整定到300mA或者500mA时,万一漏电了比如100mA RCD没有动作。这个是不是有安全隐患??

2013年07月29日 08:48:53
2楼
不会就这么沉了吧!
回复
rmrmrm
2013年07月29日 10:12:34
3楼
l楼上说的既然是间接接触防护,就应该知道设备漏电时并非所有漏电流都通过人体(还有一部分通过设备接地),所以室外防护考虑接触电压,一般按不超过25V确定。还有,如果是三相回路的话,各相的自然漏流会相互抵消
回复
wephonegg
2013年07月29日 10:44:20
4楼
用于直接接触电击防护时,应选用高灵敏度、快速动作型的漏电保护器。动作电流不超过30ma。用于间接接触电击防护时,应应正确地与电网的系统接地型式相配合。TN-S系统绝缘损坏故障电流小于电流保护装置的动作电流值时,需装漏电保护器,TN-S漏电电流主要是通过相保回路,没有30ma的要求,也可根据具体情况采用局部TT系统,将设备外露可导电部分单独接地。
回复
云飘飘
2013年07月29日 10:51:16
5楼
我一般整定为100mA、0.1s。
回复
mny_maker
2013年07月31日 14:32:51
6楼
学习了。。。。。。。。。。
回复
wbear2
2013年07月31日 15:08:01
7楼
可采用TT系统.若采用TN-S系统,则需考虑线路对地泄露电流和设备泄露电流,它们之和乘以一定的倍数,以这个值作为RCD 的动作电流值的依据.
回复
donglish0916
2013年07月31日 15:14:39
8楼
100mA-300mA应该都可以
回复
q6nrjk
2014年07月25日 12:24:25
9楼
1.RCD的值根据线路规格、长度确定,比如25的线1000m正常工作时泄露电流大致有70mA,RCD整定值定位300mA;
2.路灯线路发生接地短路时末端短路电流较小致使断路器短路保护失效,此时经过剩余电流检测致使断路器跳闸,保护人身安全。
回复