请教: 应急照明回路采用双电源互投供电另外还配有EPS电池,此回路的灯具是否还有特殊要求?能否使用和精装修中其它相同的灯具,比如说射灯、筒灯等。请指教,多谢!
请教:
应急照明回路采用双电源互投供电另外还配有EPS电池,此回路的灯具是否还有特殊要求?能否使用和精装修中其它相同的灯具,比如说射灯、筒灯等。请指教,多谢!
免费打赏
电气小虾米
2013年07月10日 21:26:54
2楼
就本人目前浅陋的知识来看,灯具是可以没有什么要求的!只要能保证正常电源断开时,应急照明灯具能达到应急照明所需的照度及应急时间即可!我看到过有些是用普通的照明箱给应急照明灯具供电,但是灯具本身要自带蓄电池组件,就是平时能蓄电,到正常电源断开时能放电维持灯具照明;有些也可以像你所说的使用双切或是EPS蓄电池电源供电,这时灯具就没有啥要求,但是灯具也要适合该环境下使用!:handshake
回复
云飘飘
2013年07月14日 07:57:34
3楼
仍然需要符合消防灯具的各项要求。
回复
开心老爸
2013年07月15日 10:18:02
4楼
灯具是有要求的,可参见国家规范《消防应急照明和疏散指示》:
1.自带蓄电池,否则用集中蓄电池供电
2.带不燃罩
个人不支持该规范,因为太有倾向性,且不合理
回复
相关推荐
单层戊类厂房需要设置应急照明系统吗
照明工程
2024-03-12 16:05:33
有没有知道应急照明灯具E3和E4两个类型的区别?
供配电技术
2024-03-11 20:20:01
应急照明配电箱应采用下出口进线方式
照明工程
2024-03-07 13:26:42
应急照明和疏散指示系统审查验收最新标准规范!
工程项目管理
2024-02-08 09:57:41
张家富:对消防应急照明和疏散指示系统设计的一些思考
照明工程
2024-01-15 13:42:43
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》中关于灯具的规定与要求
照明工程
2024-01-02 13:48:59
室外钢楼梯应急照明怎么设置
电气施工图
2023-11-28 09:51:16
消防应急照明必须要EPS消防应急电源吗?
照明工程
2023-10-27 15:38:18
消防应急照明和疏散指示标志的错误安装现象
照明工程
2023-10-18 13:42:48
消防应急照明和疏散指示系统的维护管理
照明工程
2023-09-08 11:45:44
消防应急照明和疏散指示系统二
照明工程
2023-09-06 11:04:27
消防应急照明和疏散指示系统一
建筑消防给水
2023-09-04 10:14:34
七八十平米的管护房是否需要设置应急照明疏散装置
照明工程
2023-08-24 09:23:56
建筑电气中的智能应急照明系统工作原理和应用
照明工程
2023-08-23 11:20:27
【新旧规范对比】消火栓箱需带应急照明?
建筑消防给水
2023-08-03 09:24:21
门卫室等独立小型公共建筑是否需要设置消防应急照明?
照明工程
2023-08-02 11:18:32
消防应急照明及疏散指示标志用电负荷供电回路需要设过负荷保护吗?
照明工程
2023-07-07 09:53:35
应急照明的配电:放射式和树干式供电,有啥区别?
照明工程
2023-06-28 11:37:44
欧洲、澳洲,DALI总线可以接入应急照明
照明工程
2023-06-25 10:35:46
消防应急照明和疏散指示系统在电力系统中的应用
电站工程
2023-06-15 14:07:34
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开