地上与地下防烟楼梯间加压送风系统,两个独立的送风系统可以合用风道,但是如果地上地下防烟楼梯间需要同时开启,那这种情况下怎么解决,求解惑。

地上与地下防烟楼梯间加压送风系统,两个独立的送风系统可以合用风道,但是如果地上地下防烟楼梯间需要同时开启,那这种情况下怎么解决,求解惑。
免费打赏
潜水的臭鱼
2013年07月27日 15:22:44
12楼
楼梯间用常开风口
本来就是所有风口一起开启的
地上地下风量叠加
回复
su86
2013年07月29日 11:54:59
13楼
路过。。。。。。。
回复
格式化结束
2013年07月29日 13:35:53
14楼
我的猜想是地上地下合用风道而公用同一台风机时,意味着地上和地下的加压送风量应该是同一规格的。
这样,地上着火,仅开启地上风口和那台风机;地下着火,仅开启地下风口和那台风机。
如果地上和地下都着火,需要都开启,那就是需要两倍那台风机的风量喽。
回复
crazysnial
2013年07月31日 11:00:30
15楼
这个好像各个地方做法不一样,四川地区地上地下共用风量也没加倍
回复
kangliu1101
2013年08月02日 00:15:27
16楼
风量叠加有问题,风井面积肯定就不够了,原来的那台风机压头就小了,按手册上,就不考虑地上地下同时着火,但是实际中着火后,所有消防风机都开,矛盾啊
回复
烈火
2013年08月02日 09:09:36
17楼
:lol福建省的做法是地下超过十米的情况按楼梯间的两倍计算,没有超过十米的情况按表格的百分之30计算。
回复
俗人
2013年08月09日 15:53:58
19楼
这个问题分地区,分设计院!大家的说法都有自己的想法与依据。最主要一点是满足当地消防部门的要求!在江浙沪一带有人会用带有风量调节装置自垂百叶风口,地上地下风量叠加,起火时,开启地上地下风口!在北方的常规做法是采用常闭百叶风口,风量取地上地下的较大值,考虑一次火灾,起火时开启地上或者地下相应风口!
回复
benzhe
2013年09月18日 11:07:13
20楼
风量加倍,或风道分割
回复
刘子寒
2013年09月24日 14:57:52
21楼
学习学习。:)
回复
xshlwh123
2013年09月25日 09:19:02
22楼
加压风口采用常闭多叶送风口,地上部分发生火灾,开启地上部分风口;地下部分发生火灾,开启地下部分风口