地上与地下防烟楼梯间加压送风系统,两个独立的送风系统可以合用风道,但是如果地上地下防烟楼梯间需要同时开启,那这种情况下怎么解决,求解惑。
地上与地下防烟楼梯间加压送风系统,两个独立的送风系统可以合用风道,但是如果地上地下防烟楼梯间需要同时开启,那这种情况下怎么解决,求解惑。
18楼
这个问题分地区,分设计院!大家的说法都有自己的想法与依据。最主要一点是满足当地消防部门的要求!在江浙沪一带有人会用带有风量调节装置自垂百叶风口,地上地下风量叠加,起火时,开启地上地下风口!在北方的常规做法是采用常闭百叶风口,风量取地上地下的较大值,考虑一次火灾,起火时开启地上或者地下相应风口!
回复
2楼
不了解,求指导。。。
回复
3楼
中间层风井土建分割
回复
4楼
风量叠加,象剪刀梯共用一个风井时一样。
回复
5楼
许多空调设计手册上有的。
回复
7楼
路过,学习一下!
回复
8楼
kangliu1101 发表于 2013-7-23 01:25 风量叠加,象剪刀梯共用一个风井时一样。我现在的项目也是合用风道的 地上部分着火地上部分开启 地下部分关闭;地下部分着火 地下部分开启 地上部分关闭。 如果要同时开启的话怎么风量叠加 这2个系统是同一台风机
回复
9楼
加大送风量,许多空调设计手册上有的。
回复
10楼
见07k103-1 第5页
回复
11楼
楼主先解释一下,为什么要同时开启。
如果需要同时开启,那么风量就要加倍。