隧道防火板(隧道装饰板)标准(二)
doubelj
doubelj Lv.3
2013年07月01日 10:54:12
只看楼主

6试验方法 6.1 外观质量 板材的外观质量检查采用目测的方式进行。 6.2 尺寸和偏差 6.2.1 量具 尺寸的测量应采用如下精度不同的量具: a)钢卷尺:精度为1 mm; b)卡尺:精度不低于0.1 mm。

6试验方法

6.1 外观质量

板材的外观质量检查采用目测的方式进行。

6.2 尺寸和偏差

6.2.1 量具

尺寸的测量应采用如下精度不同的量具:

a)钢卷尺:精度为1 mm;

b)卡尺:精度不低于0.1 mm。

6.2.2 长度和宽度测量

长度和宽度分别用钢卷尺在板边的中点和距两端25 mm处测量,各测量二次,精确至1 mm。测量时应避开肉眼可见的局部缺陷,6个测量结果的算术平均值即作为板材的长度或宽度,且应满足5.2.2的规定要求。

6.2.3 厚度测量

在板的一边,按图1所示的测量位置,用游标卡尺测量8个点的厚度,精确至0.1mm 。8次测量结果平均值应满足5.2.2的要求。



图1 厚度测量位置


6.2.4面密度

取600mm×600mm试件3块(包括装饰面板和阻燃隔热层,如装饰面板为多层面板叠加,以实际隧道工程使用的层数为准),分别称量试件质量(精确至0.01 kg)和测定试件长度及宽度(精确至0.01m)。按式(1)计算面密度:


式中:

d—面密度,kg/m2;

m—样品质量,kg;

l—样品长度,m;

b—样品宽度, m。

取3块试样的平均值作为试样的面密度。

6.2.5 边缘平直度测量

将板的四边依次分别靠在一条比板长的参考直线上,用游标卡尺测量板边和参考直线边的最大距离,精确至0.1mm。该距离及其与边长之比应满足表1的要求。

6.2.6 对角线长度测量

用钢卷尺测量板的对角线长度,精确至1 mm。两对角线长度之差应满足表1的要求。

6.3 理化性能试件的制备

6.3.1 理化性能试件,均应在距板边不小于200 mm的位置截取。其中,干态抗弯强度和吸水饱和状态抗弯强度试件的截取位置见GB ****―**** 不燃无机复合板(报批稿)中的图2。

6.3.2尺寸与数量

理化性能试验用的试件尺寸与数量见表2。

表2 试件尺寸与数量













序号 项目 尺寸,mm 数量/块
1 耐水性 150×150 3
2 耐酸性 150×150 3
3 耐碱性 150×150 3
4 耐湿热性 150×150 3
5 耐冻融循环性 150×150 4
6 耐盐雾腐蚀性 150×150 3
7 抗返卤性 150×150 3
8 吸水率 100×100 3




6.4 干态抗弯强度

按GB ****―****《不燃无机复合板》报批稿第5.3.3条规定的方法进行。

6.5 吸水饱和状态的抗弯强度

按GB ****―****《不燃无机复合板》报批稿第5.3.4条规定的方法进行。

6.6 吸湿变形率

按GB ****―****《不燃无机复合板》报批稿第5.3.5条规定的方法进行。

6.7 抗返卤性

在一组试样中的3块板上各任意切下一块150 mm×150 mm的试样,放入相对湿度为90%~95%,温度38℃~42℃的恒温恒湿箱中(24±2)h后取出,观察有无水珠或返潮现象。

6.8 产烟毒性

按GB/T 20285―2006进行检验和分级。如复合隧道防火保护版的装饰面板为金属材料,则取其阻燃隔热层进行检验和分级。

6.9 耐水性

将试件的2/3垂直浸入自来水中至规定时间,要求3个试件中至少2个合格。

6.10 耐酸性

将试件的2/3垂直浸入3%的盐酸溶液中至规定时间,要求3个试件中至少2个合格。

6.11 耐碱性

将试件的2/3垂直浸入碱溶液中至规定时间,碱溶液(饱和氢氧化钙)的配制按GB/T 9265―1988中的第6章进行。要求3个试件中至少2个合格。

6.12 耐湿热性

按GB 14907―2002中的第6.4.11条进行试验,要求3个试件中至少2个合格。

6.13 耐冻融循环性

试件4块为1组,留1块作为对比样,其他3块试件在常温下放置24h后,将试件置于(23±2)℃的自来水中18h,然后将试件放入(-20±2)℃的低温箱中3h,再将试件从低温箱中取出,立即放入(50±2)℃的恒温箱中3h,此为1个循环。按此反复试验至规定次数,然后取出试件放置1h,同对比样进行比较,观察试件有无开裂、起层、脱落、变色等现象发生。要求3个试件中至少2个合格。