隧 道 防 火 保 护 板

1 范围

本标准规定了隧道防火保护板的(以下简称板材)定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于公路、城市交通隧道等混凝土表面使用的隧道防火保护板,铁路隧道可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适应于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 191―2008 包装储运图示标志

GB 8624―2006 建筑材料及制品燃烧性能分级(GB 8624―2006,EN 13501―1:2002,MOD)

GB/T 9265―2009建筑涂料涂层耐碱性的测定

GB/T 9978.1—2008 建筑构件耐火试验方法 第一部分:通用要求

GB 14907―2002 钢结构防火涂料

GB/T 20285―2006 材料产烟毒性危险分级

GB ****―**** 不燃无机复合板(报批稿)

GA/T 714―2007 构件用防火保护材料快速升温耐火试验方法

GB/J 107―87 混凝土强度检验评定标准

JC/T 646―2006 玻镁风管

3 定义

隧道防火保护板 fire proofing board for tunnels

固定在公路、铁路和城市交通隧道混凝土表面,能提高隧道结构耐火极限的防火保护板。

4 分类和标记

4.1 分类

4.1.1隧道防火保护板按结构分类

a)单一隧道防火保护板:由单层匀质材料构成的隧道防火保护板,用符号D表示。

b)复合隧道防火保护板:由二种或二种以上材料(含装饰面板)复合而成的隧道防火保护板,用符号F表示。

4.1.2隧道防火保护板按耐火性能试验方法分类

a)标准类:按GB/T 9978.1—2008规定的标准升温曲线进行升温和测量的隧道防火保护板。

b)HC类:按GA/T 714―2007规定的HC升温曲线进行升温和测量的隧道防火保护板。

c)RABT类:按GA/T 714―2007规定的RABT升温曲线进行升温和测量的隧道防火保护板。

4.2 标记

隧道防火保护板标记为


示例:

1、D-RABT类-2.00h-30mm,表示该隧道防火保护板由单一匀质材料构成,板材厚度为30mm,按RABT曲线升温,其耐火性能为2.00h。

2、F-HC类-2.00 h -30mm,表示该隧道防火保护板由二种或二种以上材料(含装饰面板)复合而成,总厚度为30mm,按HC曲线升温,其耐火性能为1.50h。

3、D-标准类-2.00h-30mm,表示该隧道防火保护板由单一匀质材料构成,板材厚度为30mm,按标准类曲线升温,其耐火性能为2.00h。

5 要求

5.1 外观质量

板材应至少有一个表面是平整的,不应有裂纹、分层、缺棱、缺角、鼓泡、孔洞、凹陷等缺陷。

装饰面板为金属材料的复合隧道防火保护板,其金属面板应进行防腐处理。

5.2尺寸与偏差

板材的长不宜超过3 000 mm、宽不宜超过1 250 mm、厚度在70.0 mm以下。

板材的长度和宽度方向尺寸偏差±5mm。

厚度偏差不超过标称厚度的±10%,最大不超过±1.5 mm,且同一板材所测到的最大、最小厚度之差不超过标称厚度的±10%,最大不超过1.0 mm。

5.3 技术指标

隧道防火保护板的技术要求应符合表1的规定。