请各位高手指点:北京利达的消火栓按钮启泵线与报警线间有16V电压,在这种情况下,还能否接启泵线到消火栓泵控制柜?
请各位高手指点:北京利达的消火栓按钮启泵线与报警线间有16V电压,在这种情况下,还能否接启泵线到消火栓泵控制柜?
2楼
你先查下线路,看有不有问题
回复
3楼

你看下是不是线路问题,希望有所帮助。。。:) 。。。。。。。:)
回复
4楼
hgezup 发表于 2013-6-29 23:57 你看下是不是线路问题,希望有所帮助。。。 。。。。。。。应该不可以了,电压差不太大,是不是线路太长电压衰减导致的
回复
5楼
你先查下线路,看有不有问题
回复
6楼
jkiuk tthtyyuuyjhg
回复
7楼
电压低,看看是不是线路过长引起的,线路太长了会产生压降 ,因为电线本身也有电阻的,如果是这样建议增加电源箱。
回复
8楼
谢谢各位的回答,问题现在已经解决了,要加继电器
回复
9楼
消火栓按钮要使用报警系统配置的设备,含有模块的,火警时报地址和启动水泵功能都可以实现
回复
10楼
应该不可以了,电压差不太大,是不是线路太长
回复
11楼
应该不可以了,电压差不太大,是不是线路太长