吸入管设计偏小,导致水泵烧毁案例!
lihuajiancn
2013年06月27日 01:10:07
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 lihuajiancn 于 2013-6-27 09:54 编辑 我公司一个工地,选用某国产名牌水泵(具体什么品牌不说了,只讨论技术)。三台冷却泵,半年内连续烧,共烧了5次,每次维修都为更换轴承,线圈没事,电机的温度很高,有一次把电机的风扇烧熔了。现在由水泵厂家的资深技术领导领队来到工地检查,得出结论为:因为吸入管选小了,造成水吸入量不足,吸入压力大,使电机产生轴向力,造成轴承损坏。

本帖最后由 lihuajiancn 于 2013-6-27 09:54 编辑

我公司一个工地,选用某国产名牌水泵(具体什么品牌不说了,只讨论技术)。
三台冷却泵,半年内连续烧,共烧了5次,每次维修都为更换轴承,线圈没事,电机的温度很高,有一次把电机的风扇烧熔了。
现在由水泵厂家的资深技术领导领队来到工地检查,得出结论为:因为吸入管选小了,造成水吸入量不足,吸入压力大,使电机产生轴向力,造成轴承损坏。

下面是本工程一些情况:
水泵参数:流量 500m3/h 扬程:28m 转速:1480r/min 功率55kw 吸入及出口口径 DN250 单吸卧式离心泵
使用在冷却水端,冷却水泵放在一楼机房,冷却水塔放在屋顶,建筑高度20米。
管道总长 240米
水泵是两用一备。
水泵进出水管都是DN250.
因为设计的时候按冰水机需求流量470m3/h 扬程26米计算,购买的时候,因为厂家没有这个流量值的水泵,选接近参数就选到500m3/h 28m的水泵。所以这个流量下DN250的管道来说是有点小吧。
现在校核500m3/h流量参数为:管道流速2.677m/s 沿程阻力 329Pa/m


查了好多论坛及文献都没有说因为吸入管偏小造成水泵烧毁了,难道是我中奖了,第一次遇到?还是此资深技术领导的谎言?

---------------------------------------------------------
轴向力:离心泵在运行的过程中,液体从叶轮中间吸入,而延与其大概垂直的方向在离心力的作用下甩出,在与轴同向的液体引入的时候会产生一个轴向力,叶轮的设计并不是完全对称的,在液体甩出的时候也会产生轴向力。


libo2000
2013年07月03日 20:58:34
13楼
本帖最后由 libo2000 于 2013-7-3 21:03 编辑

水泵参数:流量 500m3/h 扬程:28m 转速:1480r/min 功率55kw
===============
根据额定流量和扬程,按效率70%,计算出水泵轴功率为54.47kW,非常明显是水泵电机配置不足。不烧掉才怪。
回复
libo2000
2013年07月03日 21:02:52
14楼
现在的风机、水泵厂家总是惯性思维100%的认为设计院设计的都是偏大的,死抱着电机小一号肯定没问题的这一老观念,出厂的时候往往偷偷的将标配电机偷换小一号的。如果不懂,被他们卖了都不知道。
回复
wdmxsmmmr
2013年07月04日 09:57:13
15楼
学习了 谢谢分享
回复
yj273119820
2013年07月04日 14:14:46
16楼
我以前因为遇到过这种情况,,是选用的两用一备的,,用户为节省电费只开一个水泵,水泵厂家说是相当于小马拉打车的原因而损坏
回复
wangdongliang
2013年07月04日 16:29:25
17楼
多谢分享!
回复
人石械
2013年07月05日 15:45:23
18楼
个人认为,水泵烧毁与管道太细没有关系,主要还是水泵的运行流量(反过来就是水泵的功率太小)太大.假如你们计算选型时的扬程计算有问题,只是按照机组的要求来选,管道的阻力计算太小,造成水泵的扬程比实际的阻力大了.其实在水泵的出口有检修阀,调整小点水管道的阻力就增加了,也就不会有烧电机的现像,如果不是这样,那就是水泵的电机配小了.
回复
celiahui
2013年07月05日 17:48:11
19楼
谢谢楼主分享
回复
cjfu0603
2013年07月07日 16:11:35
20楼
水泵电机的一些性能参数特别是效率是多少。有可能是电机小了
回复
adingkgb
2013年07月08日 09:25:53
21楼
lihuajiancn 发表于 2013-6-28 13:50 回水口正压,0.15mpa这样。流量460m3/h 扬程25米。额定是500m3/h 扬程28米如果回水口正压,那么回水说明是得到保证的,且扬程并未超出范围,无法证明管道有问题