吸入管设计偏小,导致水泵烧毁案例!
lihuajiancn
2013年06月27日 01:10:07
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 lihuajiancn 于 2013-6-27 09:54 编辑 我公司一个工地,选用某国产名牌水泵(具体什么品牌不说了,只讨论技术)。三台冷却泵,半年内连续烧,共烧了5次,每次维修都为更换轴承,线圈没事,电机的温度很高,有一次把电机的风扇烧熔了。现在由水泵厂家的资深技术领导领队来到工地检查,得出结论为:因为吸入管选小了,造成水吸入量不足,吸入压力大,使电机产生轴向力,造成轴承损坏。

本帖最后由 lihuajiancn 于 2013-6-27 09:54 编辑

我公司一个工地,选用某国产名牌水泵(具体什么品牌不说了,只讨论技术)。
三台冷却泵,半年内连续烧,共烧了5次,每次维修都为更换轴承,线圈没事,电机的温度很高,有一次把电机的风扇烧熔了。
现在由水泵厂家的资深技术领导领队来到工地检查,得出结论为:因为吸入管选小了,造成水吸入量不足,吸入压力大,使电机产生轴向力,造成轴承损坏。

下面是本工程一些情况:
水泵参数:流量 500m3/h 扬程:28m 转速:1480r/min 功率55kw 吸入及出口口径 DN250 单吸卧式离心泵
使用在冷却水端,冷却水泵放在一楼机房,冷却水塔放在屋顶,建筑高度20米。
管道总长 240米
水泵是两用一备。
水泵进出水管都是DN250.
因为设计的时候按冰水机需求流量470m3/h 扬程26米计算,购买的时候,因为厂家没有这个流量值的水泵,选接近参数就选到500m3/h 28m的水泵。所以这个流量下DN250的管道来说是有点小吧。
现在校核500m3/h流量参数为:管道流速2.677m/s 沿程阻力 329Pa/m


查了好多论坛及文献都没有说因为吸入管偏小造成水泵烧毁了,难道是我中奖了,第一次遇到?还是此资深技术领导的谎言?

---------------------------------------------------------
轴向力:离心泵在运行的过程中,液体从叶轮中间吸入,而延与其大概垂直的方向在离心力的作用下甩出,在与轴同向的液体引入的时候会产生一个轴向力,叶轮的设计并不是完全对称的,在液体甩出的时候也会产生轴向力。


宝贝佳林
2013年06月27日 18:41:18
2楼
我也碰到过一个这样的项目,电机风扇化掉了。
最后发现时水泵的扬程选大了,把水泵的叶轮用车床切掉5毫米厚在没有出现问题。你可以看看是不是这个原因,跟吸入口没有太大关系。
和可能是水泵扬程大,造成水泵的电流过载,热继电器不保护,使线圈烧毁。
回复
lihuajiancn
2013年06月27日 22:05:31
3楼
电机额定电流103A,实测91A,水流量额定最大600m3/h,实测460m3/h,并未过载。
回复
jimtxj
2013年06月28日 11:35:09
4楼
好帖!围观讨论一下,希望有资深设计人员和水泵厂家技术人员出来解释下!
回复
lihuajiancn
2013年06月28日 11:41:54
5楼
现在想是不是流速高了之后,水流不稳定加大,造成乱流,撞击叶轮,造成轴承频繁受到轴向力,损坏轴承。
那么这样说的话,如果水泵口吸入口前管道不要有弯头和不光滑的阀门,否则就是造成乱流,损坏水泵。
回复
adingkgb
2013年06月28日 13:04:15
6楼
本帖最后由 adingkgb 于 2013-6-28 13:30 编辑

如果是因为回水管径过小的话,那么首先出现的应该是回水不足,水泵吸空的现象(回水压力归零,回水口处甚至产生明显负压),如果按照水泵厂家的说法,那么回水吸空甚至负压的现象应该相当严重

如果是扬程选配过大,导致水泵超流量运行引起的过载,那么可以人为增加阻力以消耗水泵输出功率,就可以降低流量
其实到底是不是质量问题,只要让水泵厂家按照额定参数调试好水泵(无非就是调整阀门开度,确保扬程,流量,功率这些都符合铭牌标注),如果这样长期运行还要坏轴承的,那么厂家就难辞其咎了。

另外,我碰到过的水泵轴承无故多次损坏的情况时在变频水泵上,由于没有采用合格的屏蔽电缆,所以电缆周围的感生磁场在轴承上产生了涡流,轴承发热最后导致轴承表面有很多麻点麻坑。
回复
lihuajiancn
2013年06月28日 13:50:14
7楼
回水口正压,0.15mpa这样。
流量460m3/h 扬程25米。
额定是500m3/h 扬程28米
电流93A,额定103A。
我说没可能调到额定扬程和流量了,因为性能缩水;试问国产水泵不缩水的有几个家?
而厂家说我管道有问题。
回复
dcld2009
2013年07月01日 21:49:50
9楼
应该是生产商的托词,与管道口径没有必然联系,因为你的水路系统管道直径与水泵出入水口直径是一致的。推测是水量不足或是水泵由于什么别的原因缺水运转所致吧。其实如果采用变频运转方式应该能有所改观。
回复
菱科冷却塔
2013年07月02日 09:22:34
10楼
清泉5 发表于 2013-6-27 18:41 我也碰到过一个这样的项目,电机风扇化掉了。最后发现时水泵的扬程选大了,把水泵的叶轮用车床切掉5毫米厚 …我觉得你和他们厂家说的都有些道理,我们厂生产的水泵有些客户装上去之后也出现过类似情况,扬程过大,富余量会增加水流量,导致电流过载是其一,水流量增加,而管道 口径跟不上增加轴向力,这是其二。
回复
grhuatao
2013年07月03日 11:48:55
11楼
绝对假的,扬程和流量跟设计相差都控制在10%之内。托词啊!
回复
coolpawn
2013年07月03日 16:34:46
12楼
好帖!围观讨论一下,希望有资深设计人员和水泵厂家技术人员出来解释下!以后在工作中多加留意,学习中
回复

相关推荐